dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21707

26.03.2019 в 01:31:09

Bukan написал:

dokar написал: Bukan, Вы хоть раз видели результаты замеров утечки в квартирных щитах при при полной нагрузке и правильном монтаже и исправном оборудовании ?

dokar, не видел. И не замерял. В чем смысл вопроса?

Bukan, Смысл, хоть умри больше 3-4 мА , в установившемся режиме , не набегает . Могут быть незначительные всплески при включении того или иного прибора , но они совершенно не влияют на работу 30 мАмперного УЗО.

0

Да, ни фига.

Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

26.03.2019 в 01:36:12

dokar написал:

Bukan написал:

dokar написал: Bukan, Вы хоть раз видели результаты замеров утечки в квартирных щитах при при полной нагрузке и правильном монтаже и исправном оборудовании ?

dokar, не видел. И не замерял. В чем смысл вопроса?

Bukan, Смысл, хоть умри больше 3-4 мА , в установившемся режиме , не набегает . Могут быть незначительные всплески при включении того или иного прибора , но они совершенно не влияют на работу 30 мАмперного УЗО.

dokar, даже многовато. Все исправно, монтаж сделан грамотно, никто не умер... Так дифзащиту не надо ставить?
Сказать-то что хотели? В смысле, одного на 30 будет достаточно? Так предложите такой вариант, никто не против.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21707

26.03.2019 в 01:37:38

Bukan, У вас тоже 25 лет стажа ?

0

Да, ни фига.

Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

26.03.2019 в 01:43:12

dokar написал: Bukan, У вас тоже 25 лет стажа ?

dokar, по делу есть вопросы? Или просто так поговорить хочется?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21707

26.03.2019 в 01:50:46

Bukan, Bukan написал: думаю, на мощный потребитель, который каждый день в работе, не помешает свое узо и отдельная линия. MaSeVi написал Абсолютно лишне - я уже много собрал щитов с 2-я УЗО, смею заверить на всё хватает.

0

Да, ни фига.

Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

26.03.2019 в 02:07:47

dokar написал: Bukan, Bukan написал: думаю, на мощный потребитель, который каждый день в работе, не помешает свое узо и отдельная линия. MaSeVi написал Абсолютно лишне - я уже много собрал щитов с 2-я УЗО, смею заверить на всё хватает.

dokar, раз МаSeVi сказал, значит, так тому и быть. :help
Чувствую, сейчас из главного калибра электрики шмальнут. Есть ли у меня группа? Допуски "до и выше"... Работал ли на профессиональной щитосборке... Есть ли стаж работы в электролаборатории, в группе измерений... Ну или хотя бы просто монтером в ЭТЛ... Сдаюсь! Даже кнопочки "обратиться к мастеру" у меня нет. :sorry: :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу