Здравствуйте,помогите советом.
Дано:дом из бревна .Выделено: три фазы по 16 А на фазу.
Посмотрите пожалуйста мою схему и укажите на недостатки.Спасибо, Вячеслав.
03.03.2007 в 18:52:20
Здравствуйте,помогите советом.
Дано:дом из бревна .Выделено: три фазы по 16 А на фазу.
Посмотрите пожалуйста мою схему и укажите на недостатки.Спасибо, Вячеслав.
03.03.2007 в 20:21:00
2Dolphin_69 Для начала укажите все сечения в групповых линиях. Автоматы перед УЗО абсолютно не нужны, а вот после УЗО надо поставить двухполюсники.
03.03.2007 в 21:34:57
Dolphin_69
АВВГ 4*10 - а надо СИП-2А 4*16. ;) Или ввод подземным кабелем и система ТТ?
Выделено: три фазы по 16 А на фазу.
А почему автомат АВ-20А-3П? Так у Вас три фазы или четыре? ;)
Что с повторным заземлением и молниезащитой?
Следование моим советам вредит кошельку
04.03.2007 в 15:03:03
avmal написал : 2Dolphin_69 Для начала укажите все сечения в групповых линиях. Автоматы перед УЗО абсолютно не нужны, а вот после УЗО надо поставить двухполюсники.
Автоматы перед узо- в качестве рубильников.После УЗО у меня и стоят 2-х полюсные автоматы.
04.03.2007 в 15:06:16
ВТБ! написал : [b]
АВВГ 4*10 - а надо СИП-2А 4*16. ;) Или ввод подземным кабелем и система ТТ?
А почему автомат АВ-20А-3П? Так у Вас три фазы или четыре? ;)
Что с повторным заземлением и молниезащитой?
Почему АВВГ не подойдет-мне электрик в садовом товариществе посоветовал. Про систему ТТ -не понял, я чайник, потому прошу извинить.
Ак какой нужно автомат перед счетчиком?
04.03.2007 в 15:59:29
Dolphin_69 написал : мне электрик в садовом товариществе посоветовал
Гнать в шею таких советчиков, минимальное сечение воздушного ввода 16мм2 AL.
04.03.2007 в 23:00:51
Прошу прощения, а у этого алюминиевого отвода 16мм каков наружный диаметр? А то мне от столба провесили, я не пойму - 10 там или 16, но слухи ходят что всем сделали 10 и будут переделывать.
04.03.2007 в 23:30:10
Tussis написал : Прошу прощения, а у этого алюминиевого отвода 16мм каков наружный диаметр? А то мне от столба провесили, я не пойму - 10 там или 16, но слухи ходят что всем сделали 10 и будут переделывать.
Точно сказать это невозможно - многое зависит от изготовителя. Например Кольчугинский кабель тоньше Москабельметовского. Диаметр 4х16 поэтому может лежать в пределах 18-22мм, а 4х10 от 14 до 17мм.
05.03.2007 в 00:08:53
Короче проще приложить 10 и 16 квадратов заведомо известного провода и сравнить.
05.03.2007 в 16:10:34
Tussis
Проще измерить диаметр нулевой жилы. Желательно при этом не получить электротравму.
Так что с повторным заземлением и молниезащитой?
Arr написал : Гнать в шею таких советчиков, минимальное сечение воздушного ввода 16мм2 AL.
Так у них на тросе, раз кабель. Но жилы 4, значит всё-таки 16...
Следование моим советам вредит кошельку
07.03.2007 в 11:12:01
Так у них на тросе, раз кабель. Но жилы 4, значит всё-таки 16...
1.Не понятно утверждение, раз 4 жилы -значит всетаки 16А ! 2.Что Вы хотите от чайника услышать по поводу молниезащиты и повторного заземленя.Насколько я знаю нужно будет делать, вопрос у меня встает по поводу схемы и по поводу сечения кабеля.Т.к кабель АВВГ 4х10 был уже куплен встает вопрос можно будет его использовать например в качестве отвода от щитка в доме к бытовке или там тоже нужно будет выбрать сечение 16 брать?Спасибо.