Сообщений: 188626

03.03.2007 в 18:52:20

Здравствуйте,помогите советом.

Дано:дом из бревна .Выделено: три фазы по 16 А на фазу.

Посмотрите пожалуйста мою схему и укажите на недостатки.Спасибо, Вячеслав.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2007 в 20:21:00

2Dolphin_69 Для начала укажите все сечения в групповых линиях. Автоматы перед УЗО абсолютно не нужны, а вот после УЗО надо поставить двухполюсники.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

03.03.2007 в 21:34:57

Dolphin_69

АВВГ 4*10 - а надо СИП-2А 4*16. ;) Или ввод подземным кабелем и система ТТ?

Выделено: три фазы по 16 А на фазу.

А почему автомат АВ-20А-3П? Так у Вас три фазы или четыре? ;)

Что с повторным заземлением и молниезащитой?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 15:03:03

avmal написал : 2Dolphin_69 Для начала укажите все сечения в групповых линиях. Автоматы перед УЗО абсолютно не нужны, а вот после УЗО надо поставить двухполюсники.

Автоматы перед узо- в качестве рубильников.После УЗО у меня и стоят 2-х полюсные автоматы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 15:06:16

ВТБ! написал : [b]

АВВГ 4*10 - а надо СИП-2А 4*16. ;) Или ввод подземным кабелем и система ТТ?

А почему автомат АВ-20А-3П? Так у Вас три фазы или четыре? ;)

Что с повторным заземлением и молниезащитой?

Почему АВВГ не подойдет-мне электрик в садовом товариществе посоветовал. Про систему ТТ -не понял, я чайник, потому прошу извинить.

Ак какой нужно автомат перед счетчиком?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.03.2007 в 15:59:29

Dolphin_69 написал : мне электрик в садовом товариществе посоветовал

Гнать в шею таких советчиков, минимальное сечение воздушного ввода 16мм2 AL.

0
Tussis
Tussis
Новичок

Регистрация: 12.02.2007

Москва

Сообщений: 16

04.03.2007 в 23:00:51

Прошу прощения, а у этого алюминиевого отвода 16мм каков наружный диаметр? А то мне от столба провесили, я не пойму - 10 там или 16, но слухи ходят что всем сделали 10 и будут переделывать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2007 в 23:30:10

Tussis написал : Прошу прощения, а у этого алюминиевого отвода 16мм каков наружный диаметр? А то мне от столба провесили, я не пойму - 10 там или 16, но слухи ходят что всем сделали 10 и будут переделывать.

Точно сказать это невозможно - многое зависит от изготовителя. Например Кольчугинский кабель тоньше Москабельметовского. Диаметр 4х16 поэтому может лежать в пределах 18-22мм, а 4х10 от 14 до 17мм.

0
Tussis
Tussis
Новичок

Регистрация: 12.02.2007

Москва

Сообщений: 16

05.03.2007 в 00:08:53

Короче проще приложить 10 и 16 квадратов заведомо известного провода и сравнить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25816

05.03.2007 в 16:10:34

Tussis

Проще измерить диаметр нулевой жилы. Желательно при этом не получить электротравму.

Так что с повторным заземлением и молниезащитой?

Arr написал : Гнать в шею таких советчиков, минимальное сечение воздушного ввода 16мм2 AL.

Так у них на тросе, раз кабель. Но жилы 4, значит всё-таки 16...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2007 в 11:12:01

Так у них на тросе, раз кабель. Но жилы 4, значит всё-таки 16...

1.Не понятно утверждение, раз 4 жилы -значит всетаки 16А ! 2.Что Вы хотите от чайника услышать по поводу молниезащиты и повторного заземленя.Насколько я знаю нужно будет делать, вопрос у меня встает по поводу схемы и по поводу сечения кабеля.Т.к кабель АВВГ 4х10 был уже куплен встает вопрос можно будет его использовать например в качестве отвода от щитка в доме к бытовке или там тоже нужно будет выбрать сечение 16 брать?Спасибо.

0