Добрый день. Насколько критично? При скручивании, пассатижами оставил много царапин на жилах. Не уменьшилось ли сечение?
30.03.2019 в 20:55:13
Добрый день. Насколько критично? При скручивании, пассатижами оставил много царапин на жилах. Не уменьшилось ли сечение?
30.03.2019 в 21:00:55
MEGAMASTER, Аналогичная тема с постановкой вопроса один в один , была не более чем полгода назад . В поиск !!! .
Да, ни фига.
30.03.2019 в 21:03:22
30.03.2019 в 21:10:04
MEGAMASTER, скрутка в чистом виде НЕ УКАЗАНА В нормативах - то есть ЗАПРЕЩЕНА
ПУЭ-7 Глава 2.1 Раздел: Электропроводки 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
СНиП 3.05.06-85
- Производство электромонтажных работ Раздел: Электропроводки 3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. 526 Электрические соединения 526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- число и форму проводов, формирующих проводник;
- площадь поперечного сечения проводника;
- число проводников, которые будут соединены вместе.
Примечания: 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях
30.03.2019 в 21:11:53
BV написал: скрутка в чистом виде НЕ УКАЗАНА В действующих нормативах - то есть ЗАПРЕЩЕНА
забыл сказать - на конце СИЗ. Сами скрутки 7 см длиной в среднем
30.03.2019 в 21:13:41
Сами СИЗ делают риски не мешьше пассатижей, хотя не знаю как Вы старались - отсюда не видно
Как на скрутку в 7 см одеть СИЗ не изолируя дополнительно провод? Зачем такой длины? И да, проводники вводят в СИЗ не скручивая - скручивание происходит при вращении СИЗ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу