MEGAMASTER написал:
Rumato написал:
В данном случае, спасёт только смена профессии
Сечение восстановится от этого? Может по существу сказать - оставлять или переделывать?
MEGAMASTER,
Пу существу уж несколько раз сказали, только ж .... "чукча не читатель, чкча - писатель...."
Еще раз сказать - что скрутка сделана через зад - пожалуйста.
Что изоляция соединений хуже (тоньше) изоляции проводов - тоже пожалуйста
Славик64 написал:
не километровую и без фанатизма) и запаять.
Сан-Саныч написал:
А может снять СИЗ, сложить скрутку вдвое и пропаять мощщщщщно а потом в клеевую термоусадку? И дело в шляпе ИМХО. Емли автор , конечно, дружит с паяльником
Сан-Саныч,
Какой паять? Если чел скрутку !!! не может сделать нормально и колпачек одеть!
Славик64 написал:
Такая длинная скрутка никогда не ослабнет!
Именно такая - практически не держится - тк просто недокручена
MEGAMASTER написал:
Нет, слишком долго. Сантехнический паяльник для этого вроде как применяют. Мне надо чтоб долго не возиться и с нормальным качеством.
Неужели нет ютуба, чтобы открыть и посмотреть, как это нормально делают?
Неужели в этой теме не было видео как просто делается с колпачком? :killyourselfbywall:
MEGAMASTER написал:
Чтоб развешивать такие гнилые заявления, нужно и самому показать как сделано "руками".
Зачем вообще эта темы если Вы ничего слышать не хотите?
MEGAMASTER написал:
Нихрена он не формирует. Просто сжимает жилы + оставляет царапины как от пассатиж, нарезая резьбу. Не уверен что это лучше.
Тогда все пропало - ищите свой личный способ, например как заделать коцки медью или серебром :)
Rumato написал:
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Этот давний спор насчет розеток лучше не поднимать в этой теме.
serks написал:
А так ВАГу на РЕ интересная идея. Знать бы как она себя поведет при КоЗе. При всех спорных ваго моментах, простота их установки большой плюс.
Скажу так - технадзор на приемке домов Ваги на PE в блоках розеток нормально пропускает, впрочем как и белый пластиковый клеммник :)
dokar написал:
Вот тут проводились испытанания рычажных ваг при КЗ , они сварились
Розетки, выключатели при КЗ тоже свариваеются бывает ...