Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

31.03.2019 в 13:05:09

MEGAMASTER написал:

Сан-Саныч написал: пропаять мощщщщщно а потом в клеевую термоусадку?

Нет, слишком долго. Сантехнический паяльник для этого вроде как применяют. Мне надо чтоб долго не возиться и с нормальным качеством. На освещение вообще одни клеммники планирую ставить.

MEGAMASTER, зачем спрашивать форум если настроены на халтуру? Долго-оставляйте так. Авось клиент не сгорит

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.03.2019 в 13:06:37

dokar, Кто на что учился ;)

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

31.03.2019 в 13:06:44

Славик64 написал:

MEGAMASTER написал: Сантехнический паяльник для этого вроде как применяют

Я 40-ваттным паяльником теплообменники паяю.(главное смекалку проявить :) )

Славик64, при смекалке я помню паяльником и свечкой припаял межствольную планку ружья

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

31.03.2019 в 13:09:51

serks написал:

Rumato написал: serks, Так подобных запретов и не существует) И розетки здесь вообще не чём, :

Rumato, дык копья бьются в основном из за шлейфования в розетках. А так ВАГу на РЕ интересная идея. Знать бы как она себя поведет при КоЗе. При всех спорных ваго моментах, простота их установки большой плюс.

serks,
Нормально ваги себя поведут , при адекватной и проверенной защите.

0

Да, ни фига.

Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

31.03.2019 в 13:10:43

MEGAMASTER написал:

Rumato написал: А на фото скрутка через попу сделана. Может просто отвалится, и останется голая скрутка.

Отвернуть можно с большим усилием. У вас в профиле нет портфолио. Чтоб развешивать такие гнилые заявления, нужно и самому показать как сделано "руками". У меня то много чего есть помимо электрики. Но не для этого раздела.

Земсков-2 пришел поучить лохопетов :applause: :D

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10453

31.03.2019 в 13:26:16

Сан-Саныч написал: Славик64, при смекалке я помню паяльником и свечкой припаял межствольную планку ружья

А я помню, как света не было и грел тот же паяльник на конфорке газовой плиты.)))

0

10-40-99@mail.ru

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

31.03.2019 в 15:28:56

serks написал:

Rumato написал: serks, Так подобных запретов и не существует) И розетки здесь вообще не чём, :

Rumato, дык копья бьются в основном из за шлейфования в розетках. А так ВАГу на РЕ интересная идея. Знать бы как она себя поведет при КоЗе. При всех спорных ваго моментах, простота их установки большой плюс.

serks,
Вот тут проводились испытанания рычажных ваг при КЗ , они сварились . Изменилась ли проводимость , не ясно. http://zametkielectrika.ru/originalnye-klemmy-wago-protiv-kitajskix/

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

31.03.2019 в 16:18:13

MEGAMASTER написал:

Rumato написал: В данном случае, спасёт только смена профессии

Сечение восстановится от этого? Может по существу сказать - оставлять или переделывать?

MEGAMASTER, Пу существу уж несколько раз сказали, только ж .... "чукча не читатель, чкча - писатель...." Еще раз сказать - что скрутка сделана через зад - пожалуйста. Что изоляция соединений хуже (тоньше) изоляции проводов - тоже пожалуйста

Славик64 написал: не километровую и без фанатизма) и запаять.

Сан-Саныч написал: А может снять СИЗ, сложить скрутку вдвое и пропаять мощщщщщно а потом в клеевую термоусадку? И дело в шляпе ИМХО. Емли автор , конечно, дружит с паяльником

Сан-Саныч,
Какой паять? Если чел скрутку !!! не может сделать нормально и колпачек одеть!

Славик64 написал: Такая длинная скрутка никогда не ослабнет!

Именно такая - практически не держится - тк просто недокручена

MEGAMASTER написал: Нет, слишком долго. Сантехнический паяльник для этого вроде как применяют. Мне надо чтоб долго не возиться и с нормальным качеством.

Неужели нет ютуба, чтобы открыть и посмотреть, как это нормально делают? Неужели в этой теме не было видео как просто делается с колпачком? :killyourselfbywall:

MEGAMASTER написал: Чтоб развешивать такие гнилые заявления, нужно и самому показать как сделано "руками".

Зачем вообще эта темы если Вы ничего слышать не хотите?

MEGAMASTER написал: Нихрена он не формирует. Просто сжимает жилы + оставляет царапины как от пассатиж, нарезая резьбу. Не уверен что это лучше.

Тогда все пропало - ищите свой личный способ, например как заделать коцки медью или серебром :)

Rumato написал: 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Этот давний спор насчет розеток лучше не поднимать в этой теме.

serks написал: А так ВАГу на РЕ интересная идея. Знать бы как она себя поведет при КоЗе. При всех спорных ваго моментах, простота их установки большой плюс.

Скажу так - технадзор на приемке домов Ваги на PE в блоках розеток нормально пропускает, впрочем как и белый пластиковый клеммник :)

dokar написал: Вот тут проводились испытанания рычажных ваг при КЗ , они сварились

Розетки, выключатели при КЗ тоже свариваеются бывает ...

0
Сан-Саныч
Сан-Саныч
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

31.03.2019 в 16:49:00

Я понимаю что под потолком паять очень неудобно. Но что делать? Поскольку я не профи по монтажу (в основном рисую и проектирую что мастера собирают) то время ремонта я выработал определенную стратегию соединений. 1) минимум распаячных коробок. Они только на освещение. 2)пайка хорошим припоем. Использую немецкий сантехнический Sanha. Еще на прошлый ремонт купил один моток 250гр. Тут кончился. Решил купить и офигел от цены. Попробовал дешманский. Не то. Поплакал и купил Sanha. Ну и с паяльником кстати. Желательно иметь с регулировкой. Купил тут 100ваттный. Так выкинул. Толком паять не могу. Жало перегревается. Решил поставить диммер на него. Так не успел схему собрать. Внутри коротнуло и бахнуло. Нашел в гараже советский 100 ватт. О чудо. Вся паяется и растекается. 3)иногда если скручивал и пропаивал толстую скрутку то дополнительно феном подогревал для лучшего растекания. 4)иногда кончиком скрутки касался флюса сантехнического. Остальную часть канифолью или ЛТИ. Потом протирал скрутку тряпкой с содовой водой для нейтрализации. 5)если скрутка тонкая то просто паял с канифолью. 6)желательно припой в виде проволоки. Толстые 8мм палки припоя бесполезны и неудобны 7)под потолком оказалось удобным паять газовым паяльником в виде горелки. Снимаю жало и грею тонким пламенем. 8)wago использую только для пиедварительной сборки соединений. Собрал. Поклацал. Все работает и не коротит? Скручиваю и спаиваю. Советам господина Земскова сажать все на ваго немного не доверяю. Это удобно в монтаже и переделке. А в случае чего можно сказать заказчику "сами перегрузили, вот и расплавилось"

0
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

31.03.2019 в 17:00:07

BV написал: Что изоляция соединений хуже (тоньше) изоляции проводов - тоже пожалуйста

Тройную термоусадку чтоли сделать?

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

31.03.2019 в 17:02:26

При пайке толстых скруток удобно использовать досочку(фанерку). На нее можно положить канифоль, "подпереть" этим скрутку снизу и сверху- паяльником. Там же может лежать припой. Очень удобно, т.к. скрутка не "на весу", а лежит на досочке. Можно ее "топить" паяльником в канифоли, пропаивать оловом. Сантехнический флюс, скорее всего, активный. Не стоит его использовать. Ну и классический припой ПОС-60 совсем не дефицит. Если в наличии толстые прутки- их перед началом работы можно расплющить молотком.

0