BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.04.2019 в 17:18:24

admi333 написал: Сможем ли обогреть\

Нужен проектировщик систем отопления. Ну сможете, если газ есть и теплопотери дома будут не конскими (дохрена панорамных окон)

admi333 написал: Сможем ли продуть (будет приточно-вытяжная)

Сможете, если будет рекуператор. На это заложить высоту потолков С УЧЕТОМ перехлестов где-то (в коридорах).

admi333 написал: Не страшно, что влажные помещания над жилыми?

Шумно. А протечки - качество рабочих делающих гидроизоляцию - акты скрытых и контроль!!!

admi333 написал: Не будет ли адская конструкция стояков и канализаций.

надо смотреть, только пока можно думать о воде и канализации

admi333 написал: Стоит ли вообще заморачиваться с HVAC и делать что-то типа http://www.gilproekt.ru/upload/iblock/3f0/Pshenichny.pdf

Очень не простой вопрос. Важным аргументом является бесперебойность энергоснабжения. В том числе генератора, который может поддержать дом при аварии в сетях длительное время, включиться и выключиться автоматически. А это стоит очень неслабо денег. И как мы знаем, автоматика тоже умеет ломаться.

admi333 написал: Какие порядки затрат.

Коммерческое предложение, от тех кто это делает. На форумах спрашивать нет смысла...

admi333 написал: Мне очень важна приточка, фильтрация и влажность.

Ключевой вопрос - будете вы это совмещать с отоплением и класть все яйца в одну корзину. Будут ли использоваться тепловые насосы (из воздуха, или водоема) в помощь отоплению? Еще не забываем про стоимость владения, в т.ч. обслуживания. ПВУ с рекуператором - достаточно обычная вещь. А вот плюс влажность - уже сложнее и дороже.

То, о чем Вы думаете требует от архитектора интеграции систем не по типу "гвоздями по стене потом приколотим". Большая и серьезная работа. И сопровождение проекта ОБЯЗАТЕЛЬНО.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.04.2019 в 18:43:37

admi333 написал: И да - джакузи в углу как раз есть. С окошком.Мне понравилось. Совсем беда будет такое обогреть?

Я делал такое в деревянном доме. Белыми ПВХ откосами (сейчас таких не купить) сделал стенку между ванной и подоконником. За стенками из откосов скрывались панельные радиаторы 12-го типа. Между подоконником и откосом был лабиринт сделан, чтобы не видно было радиаторов. Радиаторы управлялись капиллярными головками. Фото VGA качества. Такими раньше были телефоны.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.04.2019 в 19:02:33

admi333 написал: Стоит ли вообще заморачиваться с HVAC и делать что-то типа http://www.gilproekt.ru/upload/iblock/3f0/Pshenichny.pdf

Не стоит. Оно существует только в американии на радость тараканам. И существует только в силу традиций.

admi333 написал: Мне очень важна приточка, фильтрация и влажность.

Приточка может быть разной. Есть древнее решение - подземный коллектор из пластиковых труб, который нагревает/охлаждает приточный воздух прежде, чем тот столкнётся с рекуператором в доме. Решение скользкое. Нужно исключить образование в трубах под землёй застойных луж, в которых может что то заводиться. Нужен дотошный исполнитель работ, исполняющий работу не БОМЖами. В качестве системы нагрева/охлаждения мне больше нравятся панельные решения с водяными трубками под отделкой. Обычный центральный кондей для удаления тепла перемещает большие объёмы воздуха. Это шум, расходы на питание вентиляторов и на замену фильтров. Влажность можно сохранить, если она так важна. Есть рекуператоры с мембранами из соли, которая адсорбирует часть влаги из выхлопа, передавая её приточному воздуху. Но по мне проще привносить влагу искусственно, что так трястись за ту влагу, что сам надышал.

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

03.04.2019 в 12:45:12

Большое спасибо за пищу для размышлений. Читаю много нехорошего про конвекторы напольные. Мол они ломают систему отопления. Пылят и малоэффективны. Но тогда становится непонятным что делать, если окна в пол. Читал тут про вот такой проект.
https://www.forumhouse.ru/entries/869/ про водяной теплвый пол в качестве обогрева. Вроде складно пишут. Но немного похоже на рекламу конкретного производителя и технологии. Никто не имел с таким дело?

cineman написал: Влажность можно сохранить, если она так важна. Есть рекуператоры с мембранами из соли, которая адсорбирует часть влаги из выхлопа, передавая её приточному воздуху. Но по мне проще привносить влагу искусственно, что так трястись за ту влагу, что сам надышал.

Мне не сохранять - мне её добавлять. И влажность условие обязательное. Городить "мойки" воздуха и бегать с ведрами воды вообще не улыбается.

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

03.04.2019 в 12:58:20

BV написал: Ключевой вопрос - будете вы это совмещать с отоплением и класть все яйца в одну корзину. Будут ли использоваться тепловые насосы (из воздуха, или водоема) в помощь отоплению? Еще не забываем про стоимость владения, в т.ч. обслуживания. ПВУ с рекуператором - достаточно обычная вещь. А вот плюс влажность - уже сложнее и дороже.

Ключевой ответ - не знаю. Хоть название одной из систем дайте которая обеспечит заданное. Я пойду штудировать. А то весь инет замусорен рекламой.

Что я хочу. - в каждом помещении настенный пульт, в котором заданы параметры для данной комнаты, температура и влажность. И система, которая это обеспечит. Желателен контроль по СО. Желательно плюшки вроде отельных - открыл окно - отрубили от системы.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.04.2019 в 14:23:11

admi333 написал: Городить "мойки" воздуха и бегать с ведрами воды вообще не улыбается.

Достаточно часто человек приходит сюда с вопросами, и быстро встаёт в позу уговариваемого. Оно мне надо?

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

04.04.2019 в 14:27:28

cineman написал: остаточно часто человек приходит сюда с вопросами, и быстро встаёт в позу уговариваемого. Оно мне надо?

Не понял что вам не понравилось.

admi333 написал: Влажность можно сохранить, если она так важна. Есть рекуператоры с мембранами из соли, которая адсорбирует часть влаги из выхлопа, передавая её приточному воздуху. Но по мне проще привносить влагу искусственно, что так трястись за ту влагу, что сам надышал.

Я просто с Вашей фразой согласился. Привносить влагу искусственно - да, именно так. Дальше насколько я понимаю идет выбор способа как это сделать. Или общая усатновка или локальные. Локальные я сейчас использую. Хотел бы избежать этого, так как будет дико неудобно и трудозатратно.

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

04.04.2019 в 14:28:55

cineman написал: Достаточно часто человек приходит сюда с вопросами, и быстро встаёт в позу уговариваемого. Оно мне надо?

Я же просто согласился с Вашей фразой про привносить. О каких позах речь?

cineman написал: Влажность можно сохранить, если она так важна. Есть рекуператоры с мембранами из соли, которая адсорбирует часть влаги из выхлопа, передавая её приточному воздуху. Но по мне проще привносить влагу искусственно, что так трястись за ту влагу, что сам надышал.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

07.04.2019 в 00:31:45

Отжил первую зиму без радиаторов, от слова совсем, только тп, котёл в самый сильный мороз, этой зимой было максимум -15, работал на 35 градусов, стена газобетон 300мм+эппс 100мм, тёплая плита эппс 100мм, цоколь и отмостка эппс 50мм, всем доволен. Приходящие гости живущие в своих домах с сожалением вспоминают свои радиаторы глядя на низкий подоконник 15см и окна в пол. Так что моя рекомендация только тп. Система отопления мегабюджетна и проста как в монтаже так и в эксплуатации.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

07.04.2019 в 01:07:14

Олегович написал: стена газобетон 300мм+эппс 100мм,

Эппс снаружи газобетона не применяют, пенопласт - да

0
admi333
admi333
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Москва

Сообщений: 42

07.04.2019 в 16:37:16

Олегович написал: Отжил первую зиму без радиаторов, от слова совсем, только тп, котёл в самый сильный мороз, этой зимой было максимум -15, работал на 35 градусов, стена газобетон 300мм+эппс 100мм, тёплая плита эппс 100мм, цоколь и отмостка эппс 50мм, всем доволен. Приходящие гости живущие в своих домах с сожалением вспоминают свои радиаторы глядя на низкий подоконник 15см и окна в пол. Так что моя рекомендация только тп. Система отопления мегабюджетна и проста как в монтаже так и в эксплуатации.

Олегович,
И никаких конвекторов под окнами?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.