Добрый день,уважаемые форумчане ! Вот дошло дело до замены проводки в однокомнатной хрущовке,щиток находится в квартире,фото того что имеется прилагаю ниже,подобран щиток который подходит по размеру и входит в нишу в стене.После обращения к нескольким электрикам ЖЭУ ими был предложен упрощенный вариант с одним УЗО и несколькими автоматами что в корне не устраивает.Поэтому прошу помощи и советов по замене проводки и сборке электрощитка. По поводу отвода мощности : как такового лимита нет по причине возраста дома,мы будем тянуть отдельный кабель к щитку от ВРУ соседнего подъезда по фасаду здания,согласования все получены.
Потребители : 1 .Комната - розетки, освещение на потолке,кондиционер.
- Кухня - Освещение в натяжном потолке,розетки над рабочей поверхностью,холодильник,микроволновка,варочная поверхность,духовка,вытяжка,измельчитель,подсветка шкафов
3.Ванная - Освещение на потолке,стиральная машина,сушильная машина,бойлер,электрический полотенцесущитель,питание душевой кабинки,подсветка шкафов,вытяжка
4.Коридор - Освещение в натяжном потолке,розетка
Собственно вопросы : 1 Рекомендуемое сечение кабеля и марка кабелей для данный потребителей по группам ?
2.Для каких потребителей нужно протянуть отдельную линию прямо к щитку и какие можно подключить через распред коробки?
3.Какие автоматы ,УЗО, дифавтоматы и какой мощности было бы правильно поставить в данном случае ?
Первоначально наверно пока все,думаю в дальнейщем будут еще масса вопросов и уточнений.