Добрый день. имеется такая схема:

изначально гидроаккумулятор стоял в бане. но сейчас вводим воду в дом. получается что гидроаккумулятор, и насос будут подключены в розетку с одним контуром заземления, а бойлер будет подключен к розетке с другим контуром заземления...

можно ли так оставить или обязательно нужно объединять контуры?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.04.2019 в 13:20:34

Надо проложить ещё один провод между домом и баней.

0
pppop
pppop
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Минск

Сообщений: 6

01.04.2019 в 13:37:10

Rumato написал: Надо проложить ещё один провод между домом и баней.

Rumato, т.е. нужно обязательно соединять контуры заземления?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

01.04.2019 в 13:38:59

pppop написал: нужно объединять контуры?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pppop
pppop
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Минск

Сообщений: 6

01.04.2019 в 13:53:54

MaSeVi написал:

pppop написал: нужно объединять контуры?

Да...

MaSeVi,там метров 30 между щитками. Это и кабель соответствующего сечения надо ведь? а какая длинна должна быть у водопроводной трубы чтобы не надо было соединять контуры, или какой диаметр трубы должен быть? я к тому что я внутри дома могу добавить 10-20 метров трубы в витках. чтобы сопротивление воды повысить... это не будет выходом из ситуации? или правильнее спросить в разделе по насосам и скважинам?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

01.04.2019 в 15:34:04

pppop, не надо выдумывать, надо обьединять контуры

0
pppop
pppop
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Минск

Сообщений: 6

01.04.2019 в 16:07:30

подскажите еще. если к дому подведено 2х16 алюминиевый кабель, но ограничен автоматом на 25А. то какое сечение нужно взять для объединения контуров?

ПуГВ-1х6 -59А или Кабель ВВГ 1х10 - 70А (Кабель ВВГ 1х6 - 46А будет недостаточен)...? или из за ограничения автомата можно брать меньшие сечения (Кабель ВВГ 1х4 - 38 Ампер, или совсем нагло ПуГВ 1х2,5 - 32А)?

не ради экономии спрашиваю. просто между баней и домом проложили две трубы а не три... по одной в дом будет приходить вода из скважины, а потом разводиться по дому и уходить в баню по 20 трубе которую надо засунуть в 32 трубу, а так же 4 кабеля управления насосом, 2 кабеля на датчик уровня жидкости в скважине... они вродь влезут. но еще кабель 1х10 точно туда не влезет. ПуГВ на 2.5 вродь со скрипом влезет...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

01.04.2019 в 20:47:00

pppop написал: можно ли так оставить или обязательно нужно объединять контуры?

По нормативам, даже если бы у Вас действительно были бы контура, для данного случая не нужно.

Это не говоря что само по себе объединение ЗУ отдельно стоящих строений без понимания может УСУГУБИТЬ ситуацию!

ПУЭ-7 Россия

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

Безопасней ВСЕГО будет если каждое строение само по себе будет подключено по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, которую по моей рекомендации сделали и ввели в эксплуатацию как минимум несколько форумчан с этого форума и много форумчан с форума форумхаусе!

Если не поленитесь то ПОДРОБНЕЙ ВСЕГО про ТТ сможете найти в моих старых сообщениях.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

01.04.2019 в 20:49:07

pppop, у Вас нейтраль глухозаземленная?

0
pppop
pppop
Новичок

Регистрация: 01.04.2019

Минск

Сообщений: 6

01.04.2019 в 22:24:09

Посититель написал: По нормативам, даже если бы у Вас действительно были бы контура, для данного случая не нужно.

так есть два контура заземления, треугольник обваренный полосой... 2 шт... или это не считается контуром заземления?

Посититель написал: Это не говоря что само по себе объединение ЗУ отдельно стоящих строений без понимания может УСУГУБИТЬ ситуацию!

я уже почти смирился с соединением двух щитков по совету комрадов выше...

юра Т написал: pppop, у Вас нейтраль глухозаземленная?

юра Т, воздушка подключена к столбу, 2мя кабелями. метров в 400- трансформаторная подстанция

нашел такое фото подключения к столбу... это прольет свет на ваш вопрос?