02.04.2019 в 15:39:03
boton написал: По сути хотелось бы услышать критику по балансировке групп. Может есть смысл какие-то линии переставить между группами. Чтобы нагрузка была равномернее.
Какую равномерность Вы хотите получить при однофазном вводе?
boton написал: У меня счет в месячном счете 1000-1300 квтч в месяц. Это 40 квтч в сутки. Большинство это день значит днем квартира потребляет в среднем в моменте 3 квт. У меня на мереурии модно посмотреть мгновенное потребление как не посмотрю там 3-5 квт
И поэтому Вам понадобилась 41 линия?
02.04.2019 в 15:52:14
Ну не 141 же Хотя я лично и в 141-ой проблемы не вижу, если есть возможность и желание. Щит побольше, все на клеммах - и вперед. Зы Тс, серьезно, смотрите клеммы, например АBB вместо шин этих. Ну потрптрите тыщи 2 - но совершенно другой уровень исполнения
02.04.2019 в 15:56:42
Я хотел получить равномерность нагрузки по трем группам которые сидят на отдельном УЗО.просто чтобы не перегрузить УЗО 41 кабель тут совсем не причем, просто иметь 41 отдельный автомат мне удобнее. Дались вам эти лишние автоматы. Автомат стоит 141 рубль . Уполовинь я их и была бы экономия ажно 3000 рублей. Вроде бы и деньги а вродебы и не особо много.
02.04.2019 в 16:01:40
vitya, подскажите пример точного 6азвания клемм от абб , как это выглядит я не совсем понимаю о чем идет речь. У меня на картинки клемная колодка Legrande 004844
02.04.2019 в 16:02:12
boton написал: Уполовинь я их и была бы экономия ажно 3000 рублей.
Это только часть верхушки айсберга. Ну, да ладно дело Ваше.
boton написал: Я хотел получить равномерность нагрузки по трем группам которые сидят на отдельном УЗО.просто чтобы не перегрузить УЗО
Поставьте все УЗО на 63А, и перегрузить их Вы просто не сможете.
02.04.2019 в 16:07:22
Мда... 16 линий под одно УЗО...
Грубый, но справедливый
02.04.2019 в 16:14:44
СтранникXXI, Vadim 161, Коллеги, забейте на эту тему - не читает ничего автор и ладно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2019 в 16:14:46
Vadim 161 написал: Мда... 16 линий под одно УЗО...
Надо же на чём-то экономить...
02.04.2019 в 16:25:32
СтранникXXI написал:
megrad написал:
boton написал: точного 6азвания клемм от абб
megrad, товарищ имел ввиду клеммы на DIN-рейку, ну, типа, групповые линии не к АВ и N-шинкам цеплять, а к клеммам. Шамана, наверное, насмотрелся-начитался...
СтранникXXI, что за клеммы то как они выглядит по слову клеммы гугл что толтко не выводит
02.04.2019 в 16:28:43
MaSeVi написал: СтранникXXI, Vadim 161, Коллеги, забейте на эту тему - не читает ничего автор и ладно...
MaSeVi, да просто иной раз интересно, что заставляет людей городить такой огород. Мне тут месяца полтора назад похожий клиент попался. Но тот круче, там вышло 38 линий на одномодульных дифах ("Домовой") (второй раз у меня такая песня). Сначала хотел вообще на iDPN Vigi и в Прагму 4х24М запихать, потом прикинул сумму, репу почесал и решил, что дюже кучеряво.
02.04.2019 в 16:33:24
boton написал:
СтранникXXI написал:
megrad написал:
boton написал: точного 6азвания клемм от абб
megrad, товарищ имел ввиду клеммы на DIN-рейку, ну, типа, групповые линии не к АВ и N-шинкам цеплять, а к клеммам. Шамана, наверное, насмотрелся-начитался...
СтранникXXI, что за клеммы то как они выглядит по слову клеммы гугл что толтко не выводит
boton, типа таких
02.04.2019 в 16:34:09
СтранникXXI написал: что заставляет людей городить такой огород
Тщеславие.
СтранникXXI написал: потом прикинул сумму, репу почесал и решил, что дюже кучеряво.
Как обычно и бывает...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.04.2019 в 16:40:44
Да, идея оттуда ))
Идеальное решение. Они 4 и 6 мм ширины. Можно посчитать сколько влезет в модуль. Если брать двухэтажные - то это 24 провода в размре двух модулей. При трехэтажных - еще больше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу