boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 16:01:40

vitya, подскажите пример точного 6азвания клемм от абб , как это выглядит я не совсем понимаю о чем идет речь. У меня на картинки клемная колодка Legrande 004844

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.04.2019 в 16:02:12

boton написал: Уполовинь я их и была бы экономия ажно 3000 рублей.

Это только часть верхушки айсберга. Ну, да ладно дело Ваше.

boton написал: Я хотел получить равномерность нагрузки по трем группам которые сидят на отдельном УЗО.просто чтобы не перегрузить УЗО

Поставьте все УЗО на 63А, и перегрузить их Вы просто не сможете.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.04.2019 в 16:07:22

Мда... 16 линий под одно УЗО...

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.04.2019 в 16:13:22

boton написал: точного 6азвания клемм от абб

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

02.04.2019 в 16:14:44

СтранникXXI, Vadim 161, Коллеги, забейте на эту тему - не читает ничего автор и ладно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.04.2019 в 16:14:46

Vadim 161 написал: Мда... 16 линий под одно УЗО...

Надо же на чём-то экономить...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.04.2019 в 16:17:55

megrad написал:

boton написал: точного 6азвания клемм от абб

ссылка

megrad, товарищ имел ввиду клеммы на DIN-рейку, ну, типа, групповые линии не к АВ и N-шинкам цеплять, а к клеммам. Шамана, наверное, насмотрелся-начитался...

0
boton
boton
Новичок

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

02.04.2019 в 16:25:32

СтранникXXI написал:

megrad написал:

boton написал: точного 6азвания клемм от абб

ссылка

megrad, товарищ имел ввиду клеммы на DIN-рейку, ну, типа, групповые линии не к АВ и N-шинкам цеплять, а к клеммам. Шамана, наверное, насмотрелся-начитался...

СтранникXXI, что за клеммы то как они выглядит по слову клеммы гугл что толтко не выводит

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.04.2019 в 16:28:43

MaSeVi написал: СтранникXXI, Vadim 161, Коллеги, забейте на эту тему - не читает ничего автор и ладно...

MaSeVi, да просто иной раз интересно, что заставляет людей городить такой огород. Мне тут месяца полтора назад похожий клиент попался. Но тот круче, там вышло 38 линий на одномодульных дифах ("Домовой") (второй раз у меня такая песня). Сначала хотел вообще на iDPN Vigi и в Прагму 4х24М запихать, потом прикинул сумму, репу почесал и решил, что дюже кучеряво.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.04.2019 в 16:33:24

boton написал:

СтранникXXI написал:

megrad написал:

boton написал: точного 6азвания клемм от абб

ссылка

megrad, товарищ имел ввиду клеммы на DIN-рейку, ну, типа, групповые линии не к АВ и N-шинкам цеплять, а к клеммам. Шамана, наверное, насмотрелся-начитался...

СтранникXXI, что за клеммы то как они выглядит по слову клеммы гугл что толтко не выводит

boton, типа таких ссылка

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

02.04.2019 в 16:34:09

СтранникXXI написал: что заставляет людей городить такой огород

Тщеславие.

СтранникXXI написал: потом прикинул сумму, репу почесал и решил, что дюже кучеряво.

Как обычно и бывает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу