max_vitali4 написал: А-176В, В-56В, С-230В. Если мерить между фазными и нулевым проводами питающего кабеля ситуация чуть ровнее А-100В, В-150В, С-140В.
А как вы офис такими говенными напряжениями питать будете, где-то 240, где-то 290, и не факт, что они плясать не будут? Пробовали линейные напряжения измерять - фаза-фаза? Предлагаю начать с эл. лаборатории.... Споротивление петли фаза ноль, фаза-фаза. Может ноль уже давно отгнил к чертям... Параметры качества сети.
max_vitali4 написал: Естественно, никто не собирается переделывать систему во всём квартале.
Уверены, что во всем квартале так? В сетевую компанию ходили?
max_vitali4 написал: Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы? Или лучше обойтись двухполюсными автоматами? Как быть с заземлением? Не думаю, что в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.
Вы сначала с главным разберитесь... ноль, сопротивления петли.... Качество заземления трансформаторной подстанции... может там уже давно все в воздухе витает судя по этим данным
max_vitali4 написал: наличие потенциала на приходящем нулевом проводнике 110В (между проводником и батареей, да батареей потому как заземления в пределах досягаемости нет никакого),