Сообщений: 140047

04.04.2019 в 14:15:36

max_vitali4 написал: А-176В, В-56В, С-230В. Если мерить между фазными и нулевым проводами питающего кабеля ситуация чуть ровнее А-100В, В-150В, С-140В.

А как вы офис такими говенными напряжениями питать будете, где-то 240, где-то 290, и не факт, что они плясать не будут? Пробовали линейные напряжения измерять - фаза-фаза? Предлагаю начать с эл. лаборатории.... Споротивление петли фаза ноль, фаза-фаза. Может ноль уже давно отгнил к чертям... Параметры качества сети.

max_vitali4 написал: Естественно, никто не собирается переделывать систему во всём квартале.

Уверены, что во всем квартале так? В сетевую компанию ходили?

max_vitali4 написал: Как в такой сети будут чувствовать себя дифавтоматы? Они вообще работают если через них подавать две фазы? Или лучше обойтись двухполюсными автоматами? Как быть с заземлением? Не думаю, что в центре города дадут разрешение для устройства контура заземления для отдельного офиса.

Вы сначала с главным разберитесь... ноль, сопротивления петли.... Качество заземления трансформаторной подстанции... может там уже давно все в воздухе витает судя по этим данным

max_vitali4 написал: наличие потенциала на приходящем нулевом проводнике 110В (между проводником и батареей, да батареей потому как заземления в пределах досягаемости нет никакого),

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.04.2019 в 14:20:50

AlexeyL написал: Поэтому система уравнивания потенциалов должна быть единой независимо от количества вводов.

По проекту здания СУП организовывалась? Думаю, что нет. А ТС не обязан проводить реконструкцию электроустановки всего здания. Да и речь идет о том, как организовать РЕ в отдельно взятом помещении, и обеспечить работоспособность защиты от поражения эл.током в этом помещении. Не встречал в практике примеров, где бы проводилась реконструкция СУП здания, при организации трехпроводки в отдельной, например, квартире в старом фонде.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

04.04.2019 в 15:10:54

Я бы заморочился вопросом что такое четвертый провод Если это трехфазная сеть 127/220 то четвертый провод должен быть классической глухозаземленной нейтралью на ТП с обмотками соединенными звездой и между фазой и нейтралью можно вешать нормальную 127 вольтовую наргузку. Но тогда вопрос что сидит на батарее. Любо это простое заземление, а обмотки ТП соеденины треугольником и не имеют гальванической связи. Потенциал на батарее в этом случае от "навеян" фильтрами электропотребителей.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 15:36:20

Aтос написал: Я бы заморочился вопросом что такое четвертый провод

Ваши варианты возможны, но по сумме намерянного более вероятен третий вариант. Четвёртый провод не доходит до подстанции, и сейчас просто ловит наводку от фаз в недавно проложенном не очень длинном куске кабеля. Кабель-то новый, с яркой расцветкой. Правильно? Если одна фаза заземлена, а две с потенциалом 220, то примерно 100-150 вольт и должно гулять на электронном вольтметре.

Кстати, картинка нашлась. Первоисточник http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t3403%3Cbr%20/%3E6.html%20%22rel%20=%22%20nofollow%20%22%3E%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E.%3C/a%3E%3C/t57230.html

0
max_vitali4
max_vitali4
Новичок

Регистрация: 03.04.2019

Самара

Сообщений: 17

04.04.2019 в 17:05:05

На данном этапе предложили заказчику и собственнику помещения обратиться в ресурсоснабжающую организацию, дабы получить ответ от них: либо так и было изначально задумано(что, конечно вряд ли), либо это всё же ошибка и после этого, уже заручившись согласием поставщика электроэнергии, приступать к дальнейшим действиям.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.04.2019 в 17:36:45

max_vitali4 написал: либо так и было изначально задумано(что, конечно вряд ли)

Картинка из моего предыдущего поста объясняет Ваши измерения? Всё соответствует?

0
max_vitali4
max_vitali4
Новичок

Регистрация: 03.04.2019

Самара

Сообщений: 17

04.04.2019 в 18:05:03

AlexeyL, очень сильно похоже, осталось только разобраться с предназначением 4 провода, думаю сети смогут ответить на данный вопрос.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

04.04.2019 в 18:57:36

max_vitali4 написал: AlexeyL, очень сильно похоже, осталось только разобраться с предназначением 4 провода, думаю сети смогут ответить на данный вопрос.

А самому поросто взять лампачку и ткнуть Ведь если это наводка, или потенциал "навеян" фильтрами, что в общем тоже самое, лампачка не зажгется

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2019 в 22:02:41

max_vitali4 написал: На данном этапе предложили заказчику и собственнику помещения обратиться в ресурсоснабжающую организацию, дабы получить ответ от них

:applause: Слова не мальчика, но мужа!

Если у меня возникают вопросы по питанию - сразу обращаюсь к эксплуатанту данной сети. В вашем случае это ,наверняка, начальник участка сетевого района. Через аварийную службу выяснить - пару минут...

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

05.04.2019 в 16:24:22

Ага, так хочется услышать слова: - А теперь правильный ответ....

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

21.08.2023 в 07:39:51

анализ и некоторые соображения !#[https://youtu.be/AwWE771RVP0]

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.