Aтос написал: Ага, так хочется услышать слова: - А теперь правильный ответ....
Aтос, о
25.08.2023 в 08:26:26
Aтос написал: Ага, так хочется услышать слова: - А теперь правильный ответ....
Aтос, о
25.08.2023 в 08:28:20
max_vitali4 написал: Ixtim, офис запитан от уличной гитары, которая сейчас находится под сугробом снега, по подъездам, тем более по квартирам не ходил.
max_vitali4, э
25.08.2023 в 08:34:04
AlexeyL написал: Кстати, картинка нашлась. Первоисточник
картинка, хоть и подходит под измерения автора темы, но очень сомнительная... в том смысле, что в здравом уме электрики землить фазу, нарушая симметрию линии, не станут
скорее всего в данном случае фаза B случайно легла на землю
по ссылке участник на форуме пишет
Когда переходили с напряжения 127В на 220 с минимальными затратами, просто переключали вторичку транса с треугольника на звезду; а кабель так и оставался трёхпроводным, и фаза В заземлённой
что намекает на полное непонимание принципа перехода с 127 на 220. Откуда в те далекие времена треугольник на низкой стороне?
фазу B землили на 100-вольтовых измерительных трансформаторах напряжения (ТН) на подстанциях, потому что нуля там не было, похоже миф оттуда
треугольник по низкой стороне с заземленной фазой встречается в Японии (200В) и Америке (480В) на производстве
насчет перехода 127 -> 220
по мотивам статьи из журнала Эектричество 1930хх годов про выполнение перехода в Ленинграде
была сеть 3 фазы 3 провода 120 вольт

решили поднять мощность в 3 раза линейное 220, как у немцев, фазное 127 получилось ноль пустили по свинцовой оболочке кабеля, так и получилось непреднамеренное заземление в итоге на квартиры приходит 127 было 120 стало 127/220

- более свежая история, уже не из журнала решили, надо 220 на квартиры, для новомодных приборов поменяли транс, перекоммутировали проводку в стояке было 127/220 стало 220

- потом 220 опять стало, надо мощность увеличивать, решили 380 пустить, опять же как у немцев. только они его сразу ввели, а наши не решались. смысла не было. вот тут уже зануление средней точки транса обязательно

товарищ рассказывал. история 10-летней давности, грубо говоря. сдох транс в Шатуре (МО). ВН 3кВ, НН 127/220. ноль был заземлен. нашли транс только 220/380. включили треугольником. землить не стали (вроде бы). Я это к тому, что при реконструкции скорее поменяют старый транс, который изначально был звездой, на новый - треугольником, чем наоборот...
25.08.2023 в 09:31:46
LiOPSIK, :D :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.08.2023 в 17:55:27

Стандартная схема подключения которая используется в США и некоторых других странах В этой системе нету РЕ и тем более нету PEN Нейтраль N в этой системе не токонесущая! Потребителей подключают к АВ АС СА
25.08.2023 в 23:56:30
Aтос написал: Стандартная схема подключения которая используется в США
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
26.08.2023 в 01:45:54
В принципе на схеме представлен универсальный вариант не вызывающий особых проблем, а если имеется необходимость получения потенциально чистого нуля по отношению к арматурному контуру здания, то тут возможно применение развязывающих трансформаторов, где вторичную обмотку также выполненную на 220 В., можно объединить с земляным контуром отопительной батареи. И будет чистый ноль в розетках квартиры вообще без разности потенциалов по отношению к каркасу помещения.
26.08.2023 в 08:48:45
Aтос написал: Стандартная схема подключения которая используется в США и некоторых других странах В этой системе нету РЕ и тем более нету PEN Нейтраль N в этой системе не токонесущая!
Aтос, Нормальная там нейтраль, а трёхфазная 208Y/120 (High-leg delta) выглядит так:


26.08.2023 в 09:01:17
Aтос написал:
Стандартная схема подключения которая используется в США и некоторых других странах В этой системе нету РЕ и тем более нету PEN Нейтраль N в этой системе не токонесущая! Потребителей подключают к АВ АС СА
Aтос, Нормальная там нейтраль, как и PE в наличии (впрочем и PEN встречается, но реже, ввиду наличия собственных трансформаторов у типичных сельских потребителей), а трёхфазная 208Y/120 (High-leg delta) выглядит так:


Вилка и розетка PE:
26.08.2023 в 09:03:59
Aтос написал:
Стандартная схема подключения которая используется в США и некоторых других странах В этой системе нету РЕ и тем более нету PEN Нейтраль N в этой системе не токонесущая! Потребителей подключают к АВ АС СА
Aтос, Нормальная там нейтраль, как и PE в наличии (впрочем и PEN встречается, но реже, ввиду наличия собственных трансформаторов у типичных сельских потребителей), а трёхфазная 208Y/120 (High-leg delta) выглядит так: