Aтос,
Трёхфазная сеть 127/220 вольт без ноля и земли
Насчёт «без земли», это просто ошибка (ошибочная постановка вопроса от 2019 года). Автор сам же измерял относительно земли и нет оснований ему не верить.
Как бы, у нас до 30-х прошлого века повсеместно была изолированная нейтраль с пробивными предохранителями на трансформаторах, обычно без ноля, хотя за заземление знали и иногда пользовались.
Пока не стали делать новые сети и медленно переходить на 230/400 (на клеммах трансформатора), поскольку требования: в аварийных режимах - не более 250 В от земли сохранилось, перевели с немецкого требования к занулению (глухозаземленной нейтрали, TN-C-S в современности). Все через это прошли, сначала краской маркировать, где ноль, потом розетки новые делать. Лампочки 127В - для городских, 220В - для деревенских, было дело. ;)
И в этой схеме данное требование выполняется тоже.
А какую точку трансформатора занулять (глухозаземлять) с целью защиты - дело непринципиальное, американцы так зануляют, мы этак. Можно вообще одним PEN дать, другим PEL или как-то ещё.
Кроме того, действующие ГОСТ, которые пришли на смену ПУЭ, вполне допускают в установках TN использование дифзащиты и, при необходимости, независимого защитного заземления для части установки TN. Так что никаких формальных препон нет, для любого способа решения вопроса использования приборов класса I.