Shljach, хм, забавный сленг, никогда ранее не встречал, заранее прошу прощения, возможно я Вас где-то в чём-то неправильно понимаю.
Shljach написал:
Вот вас заклинило на этом чисто виртуальном понятии
Насчёт виртуального понятия. В качестве напоминания физики (ТОЭ) можно вспомнить, что в те времена, в начале прошлого века, местами использовались однопроводные линии электропередач. Да и сейчас, в используемых РФ распределительных сетях системы заземления TN (по ПУЭ глухозаземлённая нейтраль), сезонное изменение сопротивления петли фаза-нуль легко достигает 1,5 раза и более, т.е. существенная часть энергии передаётся по земле.
Shljach написал:
сама по себе грунтовая земля спасает лишь в случае элементарного контура для молниеотвода
Выравнивание потенциала земли (всякие там шаговые напряжения и т.п.) нормируется не только для молниеотводов. А во времена внедрения зануления (TN), одним из аргументов служил тот факт, что при авариях TN напряжение при повреждении само по себе невелико: 50...80В. Но поскольку, современная условно безопасная граница 50В превышена, в наше время это слабый аргумент.
Shljach написал:
а для бытовой электрозащиты в качестве шунтирующего зануления и может применятся только чистый фидерный ноль обязательно связанный с нейтралью подстанции.
Как бы, и нормативная документация ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53, указывает, как один из вариантов защиты от косвенного прикосновения на допустимость использования в некоторой части установки TN дифзащиты и отдельного заземляющего электрода (separate earth electrode).
Да и не только в теории и нормативной документации, но и на практике, в народе достаточно популярно некое "российское TT", это когда почти вся электроустановка TN сельского дома подключенного линии TN, защищается дифзащитой и независимым заземлением.
В рамках этой темы (от 2019 года) рассматривался старый многоэтажный дом, в котором, конечно, в качестве независимого заземления могут рассматриваться капитальные конструкции.