05.04.2019 в 16:58:20
В трехкомнатной квартире имеется ниша в железобетонной стене под электрощит шириной 370 мм и высотой 260 мм. Существуют ли щиты на 24-36 модуля, ряды у которых расположены вертикально? Или брать щиток с горизонтальными рядами и разворачивать на 90 градусов? Тогда автоматы будут расположены горизонтально, так можно делать?
05.04.2019 в 17:02:12
05.04.2019 в 17:04:05
Вадим М, А сделать короб из ГКЛ нет возможности?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2019 в 17:04:51
MaSeVi, практически нет. Стена широкая. Нишу немного расширить можно.
05.04.2019 в 17:08:55
Вадим М написал: Стена широкая.
Ну так короб несильно место займёт, зато щит можно поставить приличный. А может опишите задачу, а вдруг и в штатную нишу вписаться удастся?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2019 в 17:16:11
MaSeVi, задача поставить щит в трешке. Хотя бы 24 модуля впихнуть. Чем городить короб, лучше уж наружный (накладной) щиток поставить
05.04.2019 в 17:21:20
Мысль пришла: а что, если в этот металлический бокс от застройщика закрепить 2 дин-рейки в 2 ряда? Высота автоматов 8 см, для подсоединения проводов около 3 см с каждой стороны останется. 36 модулей (2 ряда по 18) впихнуть удастся.
05.04.2019 в 17:26:23
Вадим М написал: лучше уж наружный (накладной) щиток поставить
Тогда это оптимальный вариант.
Вадим М написал: а что, если в этот металлический бокс от застройщика закрепить 2 дин-рейки в 2 ряда?
Ничего не влезет. В данном случае только один ряд...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2019 в 17:35:32
MaSeVi, почему не влезет второй ряд? Высота автомата 8 см, высота ниши 26 см. 26 - 8*2 = 10 см . Если между рядами оставить промежуток 4 см, то сверху и снизу останется по 3 см - для подсоединения проводов, шин достаточно. Или ПУЭ прямо запрещает?
05.04.2019 в 17:37:54
Вадим М написал: высота ниши 26 см. 26 - 8*2 равно 10 см .
Но Вы же сперва написали про бокс, а не нишу))). Лучше (имхо) накладной щит поставить, чем рейки "вкорячивать")))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.04.2019 в 17:50:54
MaSeVi, вот что из себя представляет внутри этот "бокс":
Два ряда помещаются. Если возражений со стороны ПУЭ нет, то так и сделаю.
05.04.2019 в 17:52:23
05.04.2019 в 17:54:20
Встраиваемый пластиковый щиток, например от Шнайдера, имеет размер утапливаемой части 80мм. Мне кажется в эту стенку спокойно врезается конструкция на 36 модулей.
05.04.2019 в 17:56:15
Вадим М написал: Два ряда помещаются
Ну, как знаете)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.