Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 14:52:21

Здравствуйте!
Планирую поменять электропроводку в квартире своими силами. Несколько дней читал Ваш форум и по итогам составил схему. Кто может, укажите на недостатки. Квартира двухкомнатная в пятиэтажной панельной хрущёвке, постройки 50-х или 60-х годов. В щитке на лестничной плащадке ничего менять не буду, во избежание проблем с ДЭЗ и др. Подключение от стояка к пакетнику, далее к счетчику, однополюсным выключателям и ввод в квартиру – алюминиевый провод, примерно 4 кв. (точно не знаю, фото прилагаю). Защитного нуля, как я понял, нет и не предвидится, никому не нужно (ДЭЗ и т.д.). Хотя и мастер и инженер из обслуживающей дом конторы утверждают, что на этажном щитке PE есть, но подключать к нему землю от проведенной мною розетки для СМ не разрешили. Скорее всего, они сами ничего не знают, так как никакой специальной шины для PE в этажном щитка нет. Проводку на розетки буду менять полностью, на свет – частично (в некоторых местах трудно подобраться, а штробить потолочные перекрытия не хочу). Сейчас вся проводка – алюминий. Проводить буду в стенах (штробах) кабелем ВВГнг: на свет 2 х 1.5 мм, на розетки – 2 х 2.5 мм. Розетку для СМ и свет в ванной объединил в одну группу для удобства монтажа. Ставить дополнительные УЗО на свет и на каждую группу розеток не предлагайте, ограничен финансами в связи с проведением общего ремонта. По этой же причине не буду ставить «противопожарное» УЗО на вход.
Вопросы: 1) Правильно ли поставил номиналы для УЗО и автоматов? 2) Каким проводом удлинить ввод в квартиру, если это потребуется при установке квартирного щитка? 3) Не стоит ли перед УЗО поставить автомат (1P или 2P, какой номинал), дублирующий автоматы АЕ 1031М-2УХЛ4 16А (на лестничной площадке) для розеток? Кто знает, какое их состояние. И нужен ли в этом случае автомат после УЗО для СП и ванной?
4) Не стоит ли поменять местами 6-й автомат и УЗО (для СМ и ванной), если на третий вопрос ответ отрицательный? 5) Какие марки УЗО и автоматов по приемлимому соотношению цена – качество можете посоветовать, и где покупать. 6) Как лучше провести кабель в потолочном перекрытии (требуется перенести люстру). Предполагаю, что нужно перфоратором пробить два отверстия в полость плиты – у стены и по месту установки люстры. А вот как лучше загнать провод из одного отверстия в другой ?? Может кто посоветует из своего опыта какой-нибудь способ, желательно без дорогих устройств и инструментов.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2007 в 15:16:53

2Klim-Sh Ввод сделайте 4 квадрата. Автоматы на розеточные группы распределите по помещениям. Три помещения - три автомата. Звонок с бра можно запитать от автомата осветительной группы. А пакетник, что на этаже стоит, если называется ПВ3х40, то он на 40А. Провод в каналах перекрытий лучше всего протаскивать при помощи сталистой проволоки 1,5-2мм.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.03.2007 в 15:32:51

Klim-Sh написал : Несколько дней читал Ваш форум и по итогам составил схему

А почему на запрет независимых автоматов в нейтрали не обратили внимание?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

04.03.2007 в 15:36:20

avmal написал : А пакетник, что на этаже стоит, если называется ПВ3х40, то он на 40А.

ИМХО пакетник=гуано, как не назови...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2007 в 15:41:07

Arr написал : А почему на запрет независимых автоматов в нейтрали не обратили внимание?

По очень простой причине - автор сказал, что почитал форум и такого маразма не допустит. Проще говоря - не обратил внимания потому, что автор не собирался переделывать этажный щиток. То, что там может быть такой криминал от строителей, я и предположить не мог.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2007 в 15:45:07

Arr написал : ИМХО пакетник=гуано, как не назови...

Автор сразу сказал, что бюджет урезан и реконструкции этажного щита не намечает, хотя, судя по автоматам, с этого и надо начинать. А то, что "пакетник=гуано", не скажи - взрываются они не хуже Ф-1 ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 18:25:25

avmal написал : 2Klim-Sh Автоматы на розеточные группы распределите по помещениям. Три помещения - три автомата.

Так и планировал

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 18:30:55

avmal написал : 2Klim-Sh А пакетник, что на этаже стоит, если называется ПВ3х40, то он на 40А.

На нем маркировка стоит "25А - 380 V"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 18:34:26

avmal написал : Автор сразу сказал, что бюджет урезан и реконструкции этажного щита не намечает, хотя, судя по автоматам, с этого и надо начинать.

Реконструкцию в этажном щитке не хочу деласть скорее потому, чтобы избежать проблем с обслуживающей дом организацией и другими конторами. Прецендент уже был.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2007 в 18:37:16

Спасибо за внимание. А как насчет 1, 3, 4 и 5 вопросов?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.03.2007 в 18:48:10

Klim-Sh написал : Реконструкцию в этажном щитке не хочу деласть скорее потому, чтобы избежать проблем с обслуживающей дом организацией и другими конторами. Прецендент уже был.

Тогда начните с того, что пригласите обслуживающую организацию, ткните ее носом в щиток и заставьте заменить 4 однополюсника на 2 двухполюсника или снимут нули с автоматов и распределят их через клеммники.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу