Юрка
Как-то спокойнее, когда ноль и фаза сближаются после расцепителя. Веских технических причин нет - только психологические.
BorisM написал : Для себя.
Тогда, может быть, огласите список комплектующих - вдруг что-то можно добавить или сократить?
20.04.2007 в 10:55:19
Юрка
Как-то спокойнее, когда ноль и фаза сближаются после расцепителя. Веских технических причин нет - только психологические.
BorisM написал : Для себя.
Тогда, может быть, огласите список комплектующих - вдруг что-то можно добавить или сократить?
Следование моим советам вредит кошельку
20.04.2007 в 11:06:13
ВТБ! написал : Я бы подключил УЗО сверху-вниз
Я в этом щитке примерил оба варианта. Если УЗО запитывать сверху, то все автоматы пришлось бы запитывать снизу, плюс заказчику осталось бы мало места для подключения нагрузки к автоматам 1П+Н. Это и склонило чашу весов.
20.04.2007 в 11:38:32
Юрка написал : все автоматы пришлось бы запитывать снизу
Не все, а только 3. Зато трассы от УЗО до гребёнок получались намного короче. Подключение автоматов на плиту и духовку сверху даже удобнее, вроде.
осталось бы мало места для подключения нагрузки к автоматам 1П+Н
Почему? Они же на другой рейке и подключение сверху-вниз?
Следование моим советам вредит кошельку
20.04.2007 в 12:05:55
ВТБ! написал : Они же на другой рейке и подключение сверху-вниз?
Я стараюсь придерживаться такого правила: от вводного прибора до линейных автоматов можно крутить как хочешь, но вся нагрузка должна подключаться или сверху или снизу. Иначе электрик может запутаться и попасть под напряжение.
ВТБ! написал : Зато трассы от УЗО до гребёнок получались намного короче.
Получилось бы слишком коротко. В лучшем случае я измял бы провода, в худшем - не смог бы подключить вообще. Между центрами реек всего 125 мм.
20.04.2007 в 12:13:13
Юрка написал : Иначе электрик может запутаться
Не подумал об этом аспекте.
слишком коротко
А без вводов моножилой? Хотя, сам знаю: нетехнологично, неэстетично и не по ГОСТ. :( ("Зато дёшево, надёжно и практично!" :))
Следование моим советам вредит кошельку
20.04.2007 в 12:44:04
ВТБ! написал : А без вводов моножилой?
С 2000-го года применяю восновном многопроволочные гибкие провода. Но при большом сечении и тесноте и они - не подарок. Хотя начинал конечно с однопроволочных жёстких. Чтобы сделать жёстким проводом красиво нужна немного другая технология. Например тонкий (1.5 мм.кв.) жёсткий провод взятый из бухты мы предварительно выпрямляли "протягиванием" и нарезали на куски. Было больше отходов, но эстетика была на уровне.
20.04.2007 в 13:21:36
Юрка написал : В другом щитке я использовал такой же таймер (в паре с силовым реле) для управления водогреем (чтобы включался ночью, когда действует ночой тариф)
Это то, что как раз мне надо У меня протащена линия от отдельного автомата вводного щита на кухню, хочу там поставить доп.щиток для УЗО, от него развести на водогрей и теплый пол. Таймер с реле на отвод водогрея (а почему бы и не теплый пол ?)- вери гут (счетчик двухтарифный) ! Вот тока вопрос - не будет ли каких конфликтов с автоматикой водогрея в момент пуска по таймеру(будет Oso) ? Силовое реле какое ставить ? (водогрей + пол = 2.5 квт)
20.04.2007 в 13:32:10
aka написал : Силовое реле какое ставить ? (водогрей + пол = 2.5 квт)
2500/220 = 12 ампер. Я бы поставил ампер на 25. Можно обычное, а можно с возможностью перехода на ручное управление (на тот случай, если захочется не перепрограммируя таймер принудительно включить или выключить нагрузку). У Шнейдера обычное реле на 25 А с двумя полюсами имеет номер 15959. С ручным управлением - 15981.
05.08.2008 в 12:22:46
Юрка написал : Фотки готовы:
ага я тоже бы посмотрел на фото после установки по месту и подключения линий