ElPaul
ElPaul
Новичок

Регистрация: 10.04.2019

Минск

Сообщений: 1

10.04.2019 в 16:32:33

Доброго дня. На фото видны сами дифы, схема подключения:

  • левый - на ванну (2 розетки, 4 лампочки);
  • центральный - кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек);
  • правый - 2 комнаты (телевизор, компьютер, освещение). Суть проблемы: позавчера одновременно сработали левый и центр. При этом включен был только холодильник на кухне, и аквариум, больше ничего даже в розетки не вставлено. После нажатия кнопки сброса - все в порядке. На следующий день сработал левый диф, что на ванну, при этом свет там был выключен, в имеющиеся розетки ничего не вставлено. Кнопки "Тест" на всех дифах срабатывают как положено. Отслужили дифы примерно 12 лет, за это время несколько раз отключались - при взрыве лампочки на кухне, и при нагрузке в ванной (старая стиралка в режиме отжима, плюс свет, плюс фен) - тогда решилось поджатием проводом на дифе. В чем может быть проблема на данный момент, не подскажете, куда копать? А то электрик временно отсутствует, а из меня электрик примерно такой же, как художник. Заранее спасибо за ответы.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.04.2019 в 16:50:49

  1. Проверить дифавтоматы батарейкой.
  2. Проверить соединения в распредкоробках.
  3. Проверить розетки.

    электрик временно отсутствует, а из меня электрик примерно такой же, как художник.

Электрик один на весь город? Тяжко вам :( Зачем Вам эта информация?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

10.04.2019 в 17:18:57

ElPaul написал: В чем может быть проблема на данный момент, не подскажете, куда копать?

Проблемы определяются на месте КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ с применением специальных измерительных приборов. Грамотных электриков - единицы, а еще и с приборами - исчезающе малое количество.

ElPaul написал: центральный - кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек);

16 ампер на это все катастрофически мало. Наверное вы все приборы включаете по очереди не более чем два сразу и не пользуете более 1-2 конфорок. Кто вообще собирал эту схему? Какой дебил? На одну плиту надо 25-32А, на духовку 16А, на чайник со всем остальным - 16А. Это минимум...

0
Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

11.04.2019 в 17:22:23

Проработали 12 лет их уже пора менять на новые! Тем более что срабатывали и не раз под нагрузкой, да и номинал у центрального Дифа не соответствует нагрузке.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20450

11.04.2019 в 18:22:48

Игорь608675 написал: Проработали 12 лет их уже пора менять на новые! Тем более что срабатывали и не раз под нагрузкой, да и номинал у центрального Дифа не соответствует нагрузке.

Игорь608675, Менять , со страшной силой, на электомеханику !

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

11.04.2019 в 19:10:02

dokar, Тупо менять Дифф на 16А к которому подключены

ElPaul написал: кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек);

Вы хорошо подумали? :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2019 в 19:35:26

BV, Да это ж этот... бубль гум! Тьфу ты, сарказм :yu:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

11.04.2019 в 19:38:53

Rumato, Тут как-то SB3 доказывал, что на плиту надо ставить ну никак не меньше АВ на 32А и провод шестерку :D

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2019 в 19:47:10

BV, Продавцы они такие продавцы :eek:

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20450

11.04.2019 в 21:02:47

BV написал: dokar, Тупо менять Дифф на 16А к которому подключены

ElPaul написал: кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек);

Вы хорошо подумали? :)

BV,
Это ТС пусть думает , как ему быть с этой бодягой , ведь он не указал сечение кабеля . Ну и потом может поставить на эту линию 20А , как иногда здесь советуют ?

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

16.04.2019 в 00:22:51

BV написал: Rumato, Тут как-то SB3 доказывал, что на плиту надо ставить ну никак не меньше АВ на 32А и провод шестерку

И что тут плохого? Что не так в связке 32А и "шестерки"? Или вопрос "не меньше" - тоже с SB3 соглашусь - сегодня квартирой владеет один с одной плитой, завтра другой - с другой плитой. У первого была только плита, а второй шлейфом от "китайской розетки" шлейфит еще на посудомойку, стиралку и т.д. И опять: что плохого в связке 32А и "шестёрки". То, что описал выше - вижу почти каждый день! Только там не "шестерка", а ей подобное... Ну и да: на каждый прибор свой кабель, не менее 2,5 квадрата + дифф на 16А и 30мА + группы считаем отдельным расчетом - ХРЕН! На практике: Тушенка из шестичетверки, автомат на 63 (так продавец посоветовал) + хренова куча чего шлейфанулось! И каждый раз заключения Заказчика одини - еще вчера всё "Работало". "А тут ты - сверх дорогое мудило, пришло, и несешь всякую пургу - ОНО работало и точка". P.S.правило: 32 на шесть работает! И работает правильно! Для наших тупых заказчиков - самое оно. Хуже не будет! Электриков всё меньше и меньше, не говоря уже о хороших проектировщиках! Не говоря уже о Заказчиках, которые обращаются к хорошим проектировщикам и затем к хорошим электрикам, а в завершении работ, приглашают хорошую и честную электролаболаторию!В своё время ГОСТЫ и прочую подобную херь придумали, когда началась "утечка мозгов на Запад".

Извиняюсь за "Воду": 1. Проведите замер сопротивления изоляции ваших кабелей. (нужен мегомметр) 2. Проверьте ваши УЗО/ДИФы на срабатывания по току утечки (нужен специальный прибор). 3* - можно сравнить токи срабатывания на защитном устройстве и токи срабатывания на конкретной розетке.

Ну и совсем из практики - УЗО(ДИФ) "устали", скорее всего электронные - тупо замена (особенно, когда живут "своей жизнью" - то срабатывают, то нет)

0