Ask83
Ask83
Новичок

Регистрация: 14.04.2019

Москва

Сообщений: 15

14.04.2019 в 13:57:44

Добрый день! Прошу оценить сборку квартирного щита. В первую очередь интересует насколько правильно и безопасно для эксплуатации собран щит. Фото прилагаю. Если нужны более детальные фото или описания - пишите, приложу. Заранее благодарю, всех кто откликнется.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

14.04.2019 в 14:08:30

Схему давайте. Внешне - коряво. И номиналы автоматов как то напрягают.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22072

14.04.2019 в 14:14:40

Ask83 Даже без схемы видно , мифов начитались , а можно было все построить на трёх УЗО и на сэкономленные денюжки от колличества диффзащиты , получить качество , т.е, тип А , этих троих УЗО.

0

Да, ни фига.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.04.2019 в 14:19:44

Сборка как сборка. Главное, чтобы все было хорошо зажато. Что за линия на левом автомате средней рейки?

0
Ask83
Ask83
Новичок

Регистрация: 14.04.2019

Москва

Сообщений: 15

14.04.2019 в 14:28:00

Вот что я планировал.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.04.2019 в 14:48:26

Ask83 написал: безопасно для эксплуатации

Вполне.

Ask83 написал: насколько правильно

Вполне.

Маркировка отсутствует..

Ask83 написал: Оцените качество.

Хорошо. (4)

Ask83 написал: Вот что я планировал.

Удовлетворительно. (3)

Не следует подключать под одно УЗО свет и розетки. Это не нарушение, но может доставить неудобства.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.04.2019 в 14:53:18

Ask83, Правильно и безопасно для эксплуатации составляется схема, сборка щита это дело десятое. Работать будет. Где 4 нулевые шины?

0
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

14.04.2019 в 15:20:19

На духовку кабель 3х2,5 и автомат на 25А никого не напрягает?

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

14.04.2019 в 15:24:47

Rumato написал: Где 4 нулевые шины?

Внизу, под пластиковой защитой притаились.

На мой взгляд вполне нормально щит собран. Придираться и заниматься вкусовщиной тут можно до бесконечности. Например, лично я бы, отказался (и давно отказался) от перемычек проводом, предпочитаю соединительные шинки. "плюшка" в виде реле напряжения вроде бы и не нужна, но при случае может окупиться. А так, как сказали выше, если всё протянуто, работает и Вас устраивает, то живите и не парьтесь.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.04.2019 в 15:33:25

Reanimat0r2 написал: На духовку кабель 3х2,5 и автомат на 25А никого не напрягает?

Меня нет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.04.2019 в 16:14:03

Reanimat0r2 написал: На духовку кабель 3х2,5 и автомат на 25А никого не напрягает?

А должен?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.