jekasus написал:
Прогиб в фиксации ножек инсталляции или верхних креплений?
А зашивка, это очень важный елемент в монтаже, даже важнее самого монтажа инсталляции.
Геберит 458.160.00.1.

Это еще без допусиления.
Стойки прогибаются в зоне крепления унитаза, точнее в зоне боковых прямоугольных отверстий. От прямой верх-низ величина была 4-5 мм.
Верхние крепления стоят жестко. Хотя их длина была 450 мм.
Кроме усиления стоек дополнительно, как перестраховку, добавил крепеж к стена-перемычка крепления унитаза. Они мне всё равно понадобились для допфиксации труб и слива.
Зашивал в 1 слой СМЛ 10 мм высокой плотности, на него плитку.
Консоль должна обеспечивать жесткость конструкции. При нагрузке в 400 кг, по паспорту.
Нефик надеяться на 2-3 слойную обшивку. Геберит в варианте МОНОЛИТ даже стеклом закрывает, небось вся надежда на него?
Представитель - инженер с представительства, тоже мне не верил, мол Геберит не та фирмА что бы туфту гнать. А когда сам убедился, померял - признал.
И крепеж перепроверял, и с уровнем подлазил, и величину прогиба по правилу измерял.