Новый вариант схемы с учетом предложений. Что можно еще сделать??:)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

09.03.2007 в 14:55:31

kostik_bk

И всё-таки, зачем Вам два автомата С63? Замените автомат в квартирном щитке на двухполюсный неавтоматический выключатель.

Резервный автомат пока можно и не покупать, ограничившись прокладкой резервной линии.

Я бы перераспределил группы по УЗО, выделив одно УЗО с освещением сухих помещений и другими "надёжными" потребителями (комнатные розетки, холодильник). А балконы, сан.узлы, духовки, ТП, СМ, ПММ, ВН - на другие УЗО.

Кстати, не помешала бы вторая линия в кладовку: там много мощных длительных потребителей. Желательно, чтобы расположение розеток не ограничивало возможностей переключения из одной группы в другую.

0
Аватар пользователя
kostik_bk

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Королёв

Сообщений: 15

09.03.2007 в 16:05:49

2ВТБ! Ок. Подумаю над комбинацией групп. Пока я их собирал по "географическому принципу" А на счет замены С63 на рубильник, так может лучше в этажном щите текущий автомат оставить (1р C63 ИЭК), а в квартирном оставить двух полюсной? За одно экономия на автомате и вызове электрика:)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

09.03.2007 в 16:23:32

kostik_bk написал : в этажном щите текущий автомат оставить (1р C63 ИЭК), а в квартирном оставить двух полюсной

Разумно: ИЭК не сопрут, а качественный автомат в квартире подстра***т на случай перегрузки.

0
Аватар пользователя
kostik_bk

Местный

Регистрация: 19.06.2006

Королёв

Сообщений: 15

10.03.2007 в 11:38:01

Все, на таком варианте и остановлюсь, только группы между УЗО перераспределю. Всем спасибо за помощь, особенно ВТБ! С уважением, Константин.