Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

05.03.2007 в 12:31:11

В квартире делается полный ремонт. Меняется проводка. Есть желание уложить новую проводку по полу (в стяжке). Т.к. новая стяжка будет скорее всего плавающая меня волнует вопрос, а стоит ли так делать? Не будет ли ухудшена звукоизоляция пола?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

05.03.2007 в 21:06:26

Лучше задать Ваш вопрос в форуме "Электрика". Проводку лучше уложить в штробы в стенах или провести в коробе. На растоянии не менее 10 см. от пола. Вообще-то по всем нормам полагается проводить проводку на расстоянии 5-10 см. от потолка и уже оттуда делать спуски к розеткам и выключателям. Основная опасность проводов в половой стяжке в том, что при мытье пола или разливе воды Ваша проводка окажется в сырой стяжке или просто в воде. Малейший дефект изоляции и пожар, а еще хуже, поражение электрическим током станут вполне вероятными.

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

06.03.2007 в 11:50:49

Тут вопрос не столько по электрике, сколько по возможности сохранения звукоизоляции плавающей стяжки. Опять же, вопрос экономии не на последнем месте - тащить с пола меньше, чем спускать с потолка (да и штробить гораздо меньше). В общем, я пока в сомнениях. Желание уложить провода в стяжку есть, а вот насчет целесообразности - это пока вопрос.

0
Vadik
Vadik
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

06.03.2007 в 12:27:37

стены горизонтально штробить под проводку запрещено. потолки тоже.

поэтому кладите провода в стяжку. всё будет отлично. :)

ps. класть провода по схеме надо, на одном расстоянии вдоль стен и углов. перед укладкой стяжки надо будет пройти с рулеткой и фотиком, чтобы через год можно было в любом месте точно определить провода. иначе например при пркручивании фанеры вам побьют всю проводку.

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

06.03.2007 в 12:42:01

Тогда следующий вопрос, провода во что лучше класть в гофр или в какую-нибудь стальную трубу? И, опять же, возвращаясь к теме звукоизоляции, как лучше сделать переход пол-стена?

0
Vadik
Vadik
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

06.03.2007 в 13:49:19

внизу по периметру стен прокладывается демпферная лента, перед укладкой стяжки - вот вам и переход.

класть или в толстую гофру или в трубки - не обязательно металлические. диаметр надо с запасом брать, чтобы провод при желании можно было передёрнуть.

трубки и гофры должны быть очень хорошо закреплены и выходить в сами розетки, чтобы провода можно было свободно дёргать, сняв розетку.

0
Nicholaj
Nicholaj
Местный

Регистрация: 05.09.2006

Москва

Сообщений: 823

06.03.2007 в 13:57:28

2Marrab
в стальной трубе будет лучше покрайней мере если оставите веревку, то можно будет проложить дополнительный кабель, не вскрывая весь пол. Да и в случае последующего ремонта пола - когда почуствуете, что перфоратор наткнулся на железо у Вас будет несколько секунд. можете повредить только стальную трубу и успеете спасти проводку. Хотя если делаете не для себя - обычно провода кидают без всякой гофры и труб ;)

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

06.03.2007 в 13:58:35

Vadik написал : внизу по периметру стен прокладывается демпферная лента, перед укладкой стяжки - вот вам и переход.

Я имею в виду переход трубы, в которой лежит провод, с пола на стену.

0
Алёха
Алёха
Новичок

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 91

06.03.2007 в 15:13:34

dmvt1 написал : Основная опасность проводов в половой стяжке в том, что при мытье пола или разливе воды Ваша проводка окажется в сырой стяжке или просто в воде. Малейший дефект изоляции и пожар, а еще хуже, поражение электрическим током станут вполне вероятными.

Ну что Вы пугаете человека!!!!! Это как же надо мыть полы или проливать воду, чтоб влага прошла скозь стяжку, гофру и двойной (как минимум) слой изоляции проводов??????????? Не расматриваю уровень работ мастеров у которых скрутки через метр

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 274

06.03.2007 в 15:23:34

Vadik написал : стены горизонтально штробить под проводку запрещено. потолки тоже.

Т.е., чтобы проложить новый провод, нужно либо пользоваться старым каналом, либо класть поверх стены?

0
Vadik
Vadik
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

06.03.2007 в 17:28:21

Marrab написал : Т.е., чтобы проложить новый провод, нужно либо пользоваться старым каналом, либо класть поверх стены?

ага именно так, но обычно пользуются удлиннителями. потому как в плинтусах высоковольтные провода тоже вроде нельзя.

насчёт КЗ проводов в стяжке при мытье полов - фигня.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.