azalia
azalia
Новичок

Регистрация: 26.10.2012

Москва

Сообщений: 19

24.04.2019 в 17:53:48

Добрый день всем! Делаю проект, квартира в доме 1969 года, заказчик посмотрел внешне на радиаторы, вроде норм, трубы, пластинки внутри, снаружи металлический белый экран. А у меня закралось сомнение, может быть их стоит все же заменить, могут прорвать или что-то еще? Купил он квартиру недавно, не жил там, когда пришла на замер, в квартире было довольно тепло.Но мало ли, все же им 50 лет получается, вдруг что случится, а там уже новый ремонт...? Как убедить на замену, или не стоит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119842

24.04.2019 в 18:02:46

Если есть деньги - менять на рифар монолит с ипользованием услуг хорошего сварщика. Прорвать - не прорвет - там стальная труба как на стояках, но:

  1. Забиваются пылью и чистить их занятие очень геморройное
  2. Нет нормальной регулировки теплоотдачи, следовательно комфортную температуру обеспечить трудно
  3. Эстетика та еще
  4. Невозможно снять для выравнивания стены за радиатором, либо поклейке обой, либо утонет при выравнивании штукатуркой стены с радиатором. (Но!!! переваривать на другие - только после штукатурки стен, когда будет понятен уровень плоскости стены, чтобы новый радиатор не "утонул" в слое штукатурки)

Если менять - обязательно определить направление движение воды в стояке, либо делать схему подключения биметалла низ-низ менее эффективную, но работающую при любом направлении воды в стояке.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.04.2019 в 18:08:37

BV, тогда уж и о важности направления подачи в стояке при замене на биметалл давайте упомянем.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

24.04.2019 в 19:23:56

azalia, а вы не подозреваете что несколько лет назад проходила в вашем доме плановая замена труб системы отопления на новые вместе с отопительными приборами ? До этих конвекторов стояли чугунные.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

24.04.2019 в 21:02:24

Насчёт штукатурки, не обязательно все штукатурить, главное иметь ориентир в виде хотя бы полосы и правило в наличии, типа как на фото

2молоток-приглядитесь если понимаете куда смотреть, это панельная многоэтажка с зонной системой отопления, поэтому там этажей 17, чугун в таким домах не ставился никогда, чугун стоит в нишах в 99% случаев, так что это стандартные конвекторы с хорошо сохранившимися экранами

2тс, насчёт замены, спросите заказчика, важен ли ему эстетический и температурный комфорт или 20Круб/радиатор важнее. Вот и вся логика насчёт резона. А насчёт надежности, это смотря у кого заказывать замену, можно к таким ухарям обратиться, что мало не покажется и бледный вид перед заказчиком самое легкое что может произойти, эти конвекторы надёжны и протечь там нечему, все минусы вам BV описал.

0
azalia
azalia
Новичок

Регистрация: 26.10.2012

Москва

Сообщений: 19

25.04.2019 в 00:18:40

BV, Олегович, Большое Спасибо за ответы! Эстетический ему не так важен, это я как дизайнер переживаю) Про температурный объясню. А вот выравнивать стены будем, под обои, у нас капремонт, просто обычно все без вопросов меняем, а тут он вдруг решил оставить...

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

25.04.2019 в 22:27:29

azalia написал: может быть их стоит все же заменить, могут прорвать или что-то еще?

Начнем с того что это не радиаторы а конвекторы. Они состоят из нормальной водопроводной трубы, на которые насажены пластины. Со временем эффективность данных конвекторов снижается за счет того, что контакт между пластинами и трубой нарушается и снижается теплопередача. Кроме этого со временем пространство между пластинами забивается пылью, что тоже приводит к снижению теплоотдачи. У меня тоже стояли такие конвекторы. Заменил их на Рифар монолит. Но сразу скажу, что если в квартире конвекторы стояли последовательно, для Рифара такая схема не пойдет. Надо чтоб каждая батарея работала самостоятельно, а не последовательно. Если все же нужно подсоединить два радиатора последовательно, то подключение нужно выполнять по диагональной схеме, иначе вторая батарея всегда будет холодной. И необходимо в любом случае ставить байпас.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5000

26.04.2019 в 22:11:41

Сфоткал вчера на объекте перед заменой на биметалл этот пылесборник вспомнив вопрос про оставлять ли такой конвектор)

Пс заказчик не свинтус, просто экран был не съемный

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10563

08.05.2019 в 15:15:10

Олегович написал: Пс заказчик не свинтус, просто экран был не съемный

Какие-то сказки рассказываете. То что заказчик ни разу его не снимал не говорит о его несъёмности. Ведь для фото он же ведь как-то снялся, да и крашенная стена за ним тоже намекает, что он уже как-то снимался.

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

08.05.2019 в 20:26:24

Себе не стал бы менять надежнейший безаварийный конвектор из толстой стальной трубы на аллюминевый или биметаллический аварийный и холодный фантик.

Пока внутреннее сечение совсем не зарастет окалиной.

Просто пропылесосить и повесить красивый передний экран или красиво покрасить старый экран.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119842

08.05.2019 в 21:05:31

Олегович написал: просто экран был не съемный

Прилип на краске? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.