Добрый день, прошу помощи. Хочу установить в комнату (1 и 2) и балкон (3) на освещение группу светильников: 1) Потолочный светодиодный светильник (мощность 90w); 2) Светодиодные настенные бра- 2 шт (мощность одного- 7w, общая мощность 14w); 3) Светодиодные точечные светильники (еще не выбрал, но общей мощностью не более 50w).
Проводку планирую делать кабелем ВВГнг-LS 1,5 мм2 с установкой на вышеописанную группу- автоматического однополюсного выключателя ABB 10А С SH201L 4.5кА (SH201L C10).
У потолочных точечных светодиодных светильников и у светодиодных настенных бра выводы на питание сделаны кабелем сечением около 0,2 мм2 (моножила диаметром около 0,5 мм)
.
Вопрос: с помощью чего можно соединить кабель от светильников и кабель от щита? И, ведь, при соединении 0,2 мм2 и 1,5 мм2, автоматический выключатель защитит только кабель с сечением 1,5 мм2?