Sergey Skakodub
Sergey Skakodub
Новичок

Регистрация: 27.04.2019

Воронеж

Сообщений: 2

27.04.2019 в 21:52:38

Давайте обсудим тему выбора УЗО для проточника 8 КВт. Исходя из формулы расчета узо

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. т.е. получаем 0,4 *8000\220 + (ну провод величина малая) = 14mA Дальше ...Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

ИТОГО получаем 42 mA

А теперь вопрос...... ГДЕ НАЙТИ УЗО С ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬТНОСТЬЮ + это еще влажная группа для которой требую 10mA

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140079

27.04.2019 в 22:00:53

Sergey Skakodub, Это стационарный прибор, для которого УЗО по правилам не является обязательным. Если хочется - кроме расчетов - есть замеры. Если не хочется замерять и хочется по расчетам - 100ма

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2019 в 22:06:29

Какой толстый троллинг... :popcorn Требуйте, кто ж мешает то? :confused: Заодно, на досуге объясните, как один электроприбор может стать группой?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.04.2019 в 23:23:19

Sergey Skakodub, указанный в ПУЭ метод расчёта предписывается использовать, если нет других данных по утечке. ГОСТ 60335 устанавливает для таких ЭП допустимую утечку 3.5мА для приборов класса II, и 5мА - для приборов класса I. В любом случае УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 30мА вполне укладывается в требование п. 7.1.83.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

27.04.2019 в 23:25:15

Sergey Skakodub написал: Давайте обсудим тему выбора УЗО для проточника 8 КВт. Исходя из формулы расчета узо

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где IΔэп — ток утечки электроприемника, мА; IΔсети — ток утечки сети, мА; Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А; Lпровода — длина фазного проводника, м. т.е. получаем 0,4 *8000\220 + (ну провод величина малая) = 14mA Дальше ...Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

ИТОГО получаем 42 mA

А теперь вопрос...... ГДЕ НАЙТИ УЗО С ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬТНОСТЬЮ + это еще влажная группа для которой требую 10mA

Sergey Skakodub, 40А на 30мА и можно отдыхать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sergey Skakodub
Sergey Skakodub
Новичок

Регистрация: 27.04.2019

Воронеж

Сообщений: 2

29.04.2019 в 10:55:42

Rumato, Имелось ввиду требования к влажным группам..ток уставки 10mA

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.04.2019 в 11:05:18

Sergey Skakodub написал: Имелось ввиду требования к влажным группам..ток уставки 10mA

Нет такого требования. Есть неформальное пожелание, которое ни ГОСТом, ни МЭКом, ни производителями техники не поддерживается. В частности, большинство производителей УЗО не делают номинал 10 мА более чем на 3,6 кВт.

К примеру, финны в инструкции к бытовым банным печам (куда уж влажнее?) прямо пишут: "УЗО не применять, может выбивать". И, по опыту народа, отдельные экземпляры печей при начальном прогреве выбивают 100 мА. А там те же 5-10 киловатт.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2019 в 12:12:16

Sergey Skakodub написал: ГДЕ НАЙТИ УЗО С ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬТНОСТЬЮ

Ня:

выставь любой ток утечки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.04.2019 в 12:52:23

ПPOPAБ написал:

Sergey Skakodub написал: ГДЕ НАЙТИ УЗО С ТАКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬТНОСТЬЮ

Ня:

выставь любой ток утечки.

ПPOPAБ, Диффтранс у этого девайса здоровая выносная дура. И он всего лишь управляющий , те нужен контактор .
Я не слишком нафантазизировал ? :)

0

Да, ни фига.

Allegro
Allegro
Местный

Регистрация: 25.08.2017

Астрахань

Сообщений: 414

29.04.2019 в 14:25:41

Sergey Skakodub написал: ИТОГО получаем 42 mA

Эта цифра расчетно-приблизительная, ставьте на 30, может не будет ложных срабатываний. (Вон у американцев на кухонных розетках 5 mA УЗО) Если будут: увеличиваете уставку или уменьшаете мощность проточника.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.