Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

29.04.2019 в 22:58:49

stastya написал: на все розетки с/у ? или отдельно на стиральную машину?

Прямо на всю ту вторую половину автоматов, которые сейчас не под узо.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.04.2019 в 23:39:18

Чего то много "разрешающих" появилось в наших краях :mad: Может всё таки позапрещаем? :flirt

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.04.2019 в 00:08:12

Rumato написал: Может всё таки позапрещаем?

Смысла нет. Мы живем в самой свободной стране, и все остальные страны нам завидуют.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

30.04.2019 в 01:41:19

Radio написал: stastya написал: СтранникXXI, Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт Мощность подключения: 2,900 Вт

stastya, я бы рекомендовал проложить к ней хотя бы четверку.

А на духовку мощностью 3.6 квт хватит и 2.5мм2 :) Или ... про запас?

0
stastya
stastya
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Дункан

Сообщений: 8

30.04.2019 в 11:03:38

Radio,

Radio написал: stastya написал: СтранникXXI, Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт Мощность подключения: 2,900 Вт

stastya, я бы рекомендовал проложить к ней хотя бы четверку. Невеликая разница в цене, но, если в процессе эксплуатации обнаружится, что такой ущербной панели маловато, можно будет спокойно перейти на полноценную. У вас всё же не студия в 20 квадратов.

Если четверку проложить, значит и автомат надо поставить на 20А?

BV написал: Radio написал: stastya написал: СтранникXXI, Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт Мощность подключения: 2,900 Вт stastya, я бы рекомендовал проложить к ней хотя бы четверку.

А на духовку мощностью 3.6 квт хватит и 2.5мм2 :) Или ... про запас?

Духовой шкафы в среднем 2700-3300 , смотрим в этом диапазоне. 2.5 вполне хватит

Radio написал: MaSeVi написал: Может так и заказали. В крайнем случае заменить на 6. Я свфавлил.

Кстати, нарисовано 4 блинчика. Наверное все-таки не вы, а он.

Дизайнер так нарисовала , так решили оставить , т.к изначально планировали 4, но потом передумали и решили 2 оставить

По поводу стиральной машины, может лучше поставить вместо автомата диф автомат с током утечки 0.01? читал что рекомендуют на С/М ставить отдельный автомат с УЗО

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

30.04.2019 в 11:10:00

stastya написал: Если четверку проложить, значит и автомат надо поставить на 20А?

25А

stastya написал: Дизайнер так нарисовала , так решили оставить , т.к изначально планировали 4, но потом передумали и решили 2 оставить

Они в большинстве своём только именно рисуют, а не проектируют.

stastya написал: читал что рекомендуют на С/М ставить отдельный автомат с УЗО

Необязательно, достаточно под групповое УЗО на 30мА...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

30.04.2019 в 11:35:47

stastya написал: Знакомый электрик накидал такую схему подключения:

Гоните его в шею, он безграмотный. :nо:

0
stastya
stastya
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Дункан

Сообщений: 8

30.04.2019 в 12:10:11

TAB написал:

stastya написал: Знакомый электрик накидал такую схему подключения:

Гоните его в шею, он безграмотный. :nо:

TAB,
в шею гнать не буду, это друг. Прошу уточнить конкретно в чем выражается безграмотность и скорректировать схему? Большинство в данной теме написали ОК на его схему, с оговоркой поставить еще одно УЗО.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

30.04.2019 в 12:26:57

stastya написал: Прошу уточнить конкретно в чем выражается безграмотность и скорректировать схему?

Так всё уже написали...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

30.04.2019 в 14:05:57

stastya написал: Прошу уточнить конкретно в чем выражается безграмотность и скорректировать схему?

Безграмотность выражается в розетках без диффзащиты, которая при этом установлена для стационарных потребителей.

В то время как нормативная документация требует ровно наоборот. Т.е. здесь имеет место быть прямо-таки демонстративное нарушение правил. Которые впш доморощенный электрик очевидно даже не читал.

0
stastya
stastya
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Дункан

Сообщений: 8

30.04.2019 в 14:57:01

всем спасибо за помощь! и на последок сделал разделение на группы , каждая группая будет под УЗО, имеет есто быть такая конфигурация?