stastya написал: на все розетки с/у ? или отдельно на стиральную машину?
Прямо на всю ту вторую половину автоматов, которые сейчас не под узо.
29.04.2019 в 22:58:49
stastya написал: на все розетки с/у ? или отдельно на стиральную машину?
Прямо на всю ту вторую половину автоматов, которые сейчас не под узо.
29.04.2019 в 23:39:18
Чего то много "разрешающих" появилось в наших краях :mad: Может всё таки позапрещаем? :flirt
30.04.2019 в 00:08:12
Rumato написал: Может всё таки позапрещаем?
Смысла нет. Мы живем в самой свободной стране, и все остальные страны нам завидуют.
30.04.2019 в 01:41:19
Radio написал: stastya написал: СтранникXXI, Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт Мощность подключения: 2,900 Вт
stastya, я бы рекомендовал проложить к ней хотя бы четверку.
А на духовку мощностью 3.6 квт хватит и 2.5мм2 :) Или ... про запас?
30.04.2019 в 11:03:38
Radio,
Radio написал: stastya написал: СтранникXXI, Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт Мощность подключения: 2,900 Вт
stastya, я бы рекомендовал проложить к ней хотя бы четверку. Невеликая разница в цене, но, если в процессе эксплуатации обнаружится, что такой ущербной панели маловато, можно будет спокойно перейти на полноценную. У вас всё же не студия в 20 квадратов.
Если четверку проложить, значит и автомат надо поставить на 20А?
BV написал: Radio написал: stastya написал: СтранникXXI, Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0.5 Вт Мощность подключения: 2,900 Вт stastya, я бы рекомендовал проложить к ней хотя бы четверку.
А на духовку мощностью 3.6 квт хватит и 2.5мм2 :) Или ... про запас?
Духовой шкафы в среднем 2700-3300 , смотрим в этом диапазоне. 2.5 вполне хватит
Radio написал: MaSeVi написал: Может так и заказали. В крайнем случае заменить на 6. Я свфавлил.
Кстати, нарисовано 4 блинчика. Наверное все-таки не вы, а он.
Дизайнер так нарисовала , так решили оставить , т.к изначально планировали 4, но потом передумали и решили 2 оставить
По поводу стиральной машины, может лучше поставить вместо автомата диф автомат с током утечки 0.01? читал что рекомендуют на С/М ставить отдельный автомат с УЗО
30.04.2019 в 11:10:00
stastya написал: Если четверку проложить, значит и автомат надо поставить на 20А?
25А
stastya написал: Дизайнер так нарисовала , так решили оставить , т.к изначально планировали 4, но потом передумали и решили 2 оставить
Они в большинстве своём только именно рисуют, а не проектируют.
stastya написал: читал что рекомендуют на С/М ставить отдельный автомат с УЗО
Необязательно, достаточно под групповое УЗО на 30мА...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.04.2019 в 11:35:47
stastya написал: Знакомый электрик накидал такую схему подключения:
Гоните его в шею, он безграмотный. :nо:
30.04.2019 в 12:10:11
TAB написал:
stastya написал: Знакомый электрик накидал такую схему подключения:
Гоните его в шею, он безграмотный. :nо:
TAB,
в шею гнать не буду, это друг. Прошу уточнить конкретно в чем выражается безграмотность и скорректировать схему?
Большинство в данной теме написали ОК на его схему, с оговоркой поставить еще одно УЗО.
30.04.2019 в 12:26:57
stastya написал: Прошу уточнить конкретно в чем выражается безграмотность и скорректировать схему?
Так всё уже написали...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.04.2019 в 14:05:57
stastya написал: Прошу уточнить конкретно в чем выражается безграмотность и скорректировать схему?
Безграмотность выражается в розетках без диффзащиты, которая при этом установлена для стационарных потребителей.
В то время как нормативная документация требует ровно наоборот. Т.е. здесь имеет место быть прямо-таки демонстративное нарушение правил. Которые впш доморощенный электрик очевидно даже не читал.
30.04.2019 в 14:57:01
всем спасибо за помощь! и на последок сделал разделение на группы , каждая группая будет под УЗО, имеет есто быть такая конфигурация?