Аватар пользователя
stendapuss

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Челябинск

Сообщений: 46

02.05.2019 в 20:20:24

Соединил один провод 2.5-3 ввг.нг с фазой. Провод 40 метров идет на улицу из помещения. Проверяю индикаторной отверткой (двумя разными) светятся три провода. На улице метрах в 30 стоит подстанция (может это влияет?). Соединил ноль и заземление все нормально. Что за фокус? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

02.05.2019 в 20:22:00

stendapuss написал: Что за фокус?

Наводка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111701

02.05.2019 в 20:22:24

Обыкновенные наводки, тем более на такой длине.

0
Аватар пользователя
stendapuss

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Челябинск

Сообщений: 46

02.05.2019 в 20:37:19

А как проверить , что провод цельный. Каждый по отдельности или как. В доме другом проверяю так же, один провод светится другие нет. Почему такая наводка сильная? И как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае. По цвету не подходит, могли сделать где по дороге скрутку.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

03.05.2019 в 08:21:16

stendapuss написал: А как проверить , что провод цельный.

наощупь ;) шутка мультиметр помогает

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.05.2019 в 08:24:58

stendapuss написал: как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае.

stendapuss, Прозванивать. Напарник с рацией на другом конце кабеля и Вы с мультиметром. Если напарника нет, придётся бегать. :)

0

Вечный студент

Аватар пользователя
stendapuss

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Челябинск

Сообщений: 46

03.05.2019 в 09:15:00

MrGalaxy написал:

stendapuss написал: как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае.

stendapuss, Прозванивать. Напарник с рацией на другом конце кабеля и Вы с мультиметром. Если напарника нет, придётся бегать. :)

MrGalaxy, Спасибо. Последовательность какая?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.05.2019 в 10:03:05

stendapuss написал: Последовательность какая?

stendapuss, Отсоединяете кабель от сети (!). Одну из жил по очереди замыкаете на две другие, потом две другие между собой. Замкнули - прозвонили - разомкнули, замкнули - прозвонили - разомкнули, и т.д. Прозванивать надо как замкнутые концы, так и незамкнутые.

ЗЫ. Может не стоит Вам с опасными напряжениями связываться? Жизнь дороже. :(

0

Вечный студент

Аватар пользователя
KIKABIDZE

Местный

Регистрация: 03.05.2019

Москва

Сообщений: 4

03.05.2019 в 10:33:11

stendapuss, всё расключить в распредкоробке .Соединить два провода на одном конце линии,а на другом конце линии мультиметром прозвонить( между собой и третий не забыть ) И так звонить провода 1-2,1-3 и 2-3

Естественно без напряжения, всё обесточено,автомат выключен и т.д....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111701

03.05.2019 в 12:14:16

stendapuss написал: Почему такая наводка сильная?

Не забивайте голову философскими вопросами :)

stendapuss написал: И как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае. По цвету не подходит, могли сделать где по дороге скрутку.

Отключить все три проводника от источника. Проверить отсутствие напряжения. Замыкать попарно и прозванивать омметром с другого конца.

0