Соединил один провод 2.5-3 ввг.нг с фазой. Провод 40 метров идет на улицу из помещения. Проверяю индикаторной отверткой (двумя разными) светятся три провода. На улице метрах в 30 стоит подстанция (может это влияет?). Соединил ноль и заземление все нормально. Что за фокус? Спасибо.
02.05.2019 в 20:22:24
Обыкновенные наводки, тем более на такой длине.
02.05.2019 в 20:37:19
А как проверить , что провод цельный. Каждый по отдельности или как. В доме другом проверяю так же, один провод светится другие нет. Почему такая наводка сильная? И как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае. По цвету не подходит, могли сделать где по дороге скрутку.
03.05.2019 в 08:21:16
stendapuss написал: А как проверить , что провод цельный.
наощупь ;) шутка мультиметр помогает
03.05.2019 в 08:24:58
stendapuss написал: как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае.
stendapuss, Прозванивать. Напарник с рацией на другом конце кабеля и Вы с мультиметром. Если напарника нет, придётся бегать. :)
Вечный студент
03.05.2019 в 09:15:00
MrGalaxy написал:
stendapuss написал: как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае.
stendapuss, Прозванивать. Напарник с рацией на другом конце кабеля и Вы с мультиметром. Если напарника нет, придётся бегать. :)
MrGalaxy, Спасибо. Последовательность какая?
03.05.2019 в 10:03:05
stendapuss написал: Последовательность какая?
stendapuss, Отсоединяете кабель от сети (!). Одну из жил по очереди замыкаете на две другие, потом две другие между собой. Замкнули - прозвонили - разомкнули, замкнули - прозвонили - разомкнули, и т.д. Прозванивать надо как замкнутые концы, так и незамкнутые.
ЗЫ. Может не стоит Вам с опасными напряжениями связываться? Жизнь дороже. :(
Вечный студент
03.05.2019 в 10:33:11
stendapuss, всё расключить в распредкоробке .Соединить два провода на одном конце линии,а на другом конце линии мультиметром прозвонить( между собой и третий не забыть ) И так звонить провода 1-2,1-3 и 2-3
Естественно без напряжения, всё обесточено,автомат выключен и т.д....
03.05.2019 в 12:14:16
stendapuss написал: Почему такая наводка сильная?
Не забивайте голову философскими вопросами :)
stendapuss написал: И как проверить допустим из трех проводов какой заземление в таком случае. По цвету не подходит, могли сделать где по дороге скрутку.
Отключить все три проводника от источника. Проверить отсутствие напряжения. Замыкать попарно и прозванивать омметром с другого конца.