Подскажите, пожалуйста, как обойтись малой кровью.

Новостройка, стальной радиатор, стальные трубы, клапан с термостатом. На кухне устанавливаем мебель, про головку эту забыли, а она теперь не дает полноценно встать холодильнику. Совсем снять головку - не вариант, так как в доме тепло и большую часть зимы регулятор стоит на 1-2.

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

10.05.2019 в 12:10:38

enjoyer777, Пару сантиметров можете выиграть , заменив на "мини" модель.

Угловым адаптером 1011450ov можете изменить направление головки.

Размеры, внешний смотреть ТУТ

Это если не хотите вызывать человека, который отключит стояки, и одним из нескольких вариантов ( удлинением вводов сместить прибор влево / провернуть вентиль против ч.с. на 1/4 оборота / и т.д. ) решит Вашу пустяковую проблему!

Удачи!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
enjoyer777

Местный

Регистрация: 16.06.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

10.05.2019 в 12:59:14

KNOOP написал: enjoyer777, Пару сантиметров можете выиграть , заменив на "мини" модель.

Угловым адаптером 1011450ov можете изменить направление головки.

Размеры, внешний смотреть ТУТ

Это если не хотите вызывать человека, который отключит стояки, и одним из нескольких вариантов ( удлинением вводов сместить прибор влево / провернуть вентиль против ч.с. на 1/4 оборота / и т.д. ) решит Вашу пустяковую проблему!

Удачи!

KNOOP, спасибо за участие! Пока что модель "мини" видится единственным вариантом. Удлинять и перемещать радиатор не хочется - он большой и дальним краем идет сейчас почти впритык к дверному проему балкона. А проворачивать вентиль или ставить угловой адаптер тоже нельзя - перестанет корректно работать термостат.

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

10.05.2019 в 14:00:10

{{post:6611187,А проворачивать вентиль или ставить угловой адаптер тоже нельзя - перестанет корректно работать термостат.}}

Тем не менее это тоже вариант, и он у Вас в запасе!

П.С. В плане "корректно" возле конденсатора холодильника ?

П.С.2 Транспортного колпачка зимой поджать недостаточно? Самый бюджетный вариант!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
enjoyer777

Местный

Регистрация: 16.06.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

10.05.2019 в 14:24:59

KNOOP написал: {{post:6611187,А проворачивать вентиль или ставить угловой адаптер тоже нельзя - перестанет корректно работать термостат.}}

Тем не менее это тоже вариант, и он у Вас в запасе!

П.С. В плане "корректно" возле конденсатора холодильника ?

П.С.2 Транспортного колпачка зимой поджать недостаточно? Самый бюджетный вариант!

KNOOP, еще раз спасибо! Колпачок выглядит очень хорошим решением для зимы. Его можно купить где-то отдельно и прикрутить вместо головки?

Корректно - в смысле работы термостата. Я не эксперт, но и от нашего сантехника слышал и здесь читал, что вертикально ставить его нельзя. Судя по иллюстрации (см. предыдущий пост) логика в том, что в вертикальном положении термостат находится в гуще горячего воздуха, исходящего от радиатора - и от этого измерения температуры будут менее корректными.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.05.2019 в 15:11:01

enjoyer777, разверните термоклапан вертикально и замените термоголовку на модель с выносным термодатчиком. Типа такой

0
Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

10.05.2019 в 16:57:53

Mazayac, Так то , да! Вариант вполне, но Просили малой кровью, а тут и человек в болотных сапогах с запросами на отключение ( ещё и со сваркой припрётся с баллонами/ шлагами), и затраты на приобретение головы с выносом!

Колпачок оптимально бюджетный !

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
KNOOP

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Москва

Сообщений: 550

10.05.2019 в 17:20:02

enjoyer777 написал: А проворачивать вентиль или ставить угловой адаптер тоже нельзя - перестанет корректно работать термостат.

Как-то ожидать корректной работы термоголовки , зажатой в тоннель к конденсатору ( теплообменнику ) холодильника, живущего своей жизнью напрямую зависящей от объёма и температуры загружаемых в него продуктов, частотой и продолжительностью открывания двери. и пр. факторов. Ну если только условная корректность!! И вряд ли в Вашем случае положение головки в тоннеле так критично. :confused: :)

.

{{post:6611231,KNOOP, еще раз спасибо! Колпачок выглядит очень хорошим решением для зимы. Его можно купить где-то отдельно и прикрутить вместо головки?}}

[Один например!]

(https://oventroprussia.ru/catalog/aksessuary/zapchasti-dlya-ventiley-socon-hycocon/2999/)

Позиция к продаже существует, но проще у кого-то, кто занимается, выпросить!

0

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

10.05.2019 в 19:09:53

Ну да, ежедневно по несколько штук выкидываю)

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

10.05.2019 в 20:36:48

Mazayac написал: разверните термоклапан вертикально

И этого достаточно

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.05.2019 в 00:51:03

молоток, расскажите это посетителю сего форума, у которого батарея не работала, пока он термоголовку не развернул горизонтально.