10.05.2019 в 17:36:20
Всем доброго дня. В процессе капитальный ремонт в 2-х комнатной квартире. Хотелось бы услышать мнение относительно такого разбивания по группам, кабелю и автоматам. И по поводу вводного - какой из вариантов лучше. Дом 1970 года, пятиэтажка.
Вводной: 25А или 32А | 3х4кв или 3х6кв ВВГ-Пнг(А)-LS
Линии:
Счетчик 2 тарифный
Реле напряжения - УЗМ 51М (ставить на всё или на отдельные линии выбранные?)
УЗО-1 30мА: Розетка в коридоре + Теплый пол ванная + Теплый пол кухня-коридор - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в ванной - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Розетки в ванной + Стиральная машина - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
УЗО-2 30мА: Посудомоечная машина + розетка фильтра - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Розетки кухня + холодильник + вытяжка + розжиг газовой плиты - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
УЗО-3 30мА: Розетки в гостинной + кондиционер + розетки балкон + свет балкон + Теплый пол балкон - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
Вне УЗО: Духовка - 20А | 3х4кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в коридоре - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет на кухне + подсветка рабочая зона + подсветка шкафчики - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в гостинной - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в спальне - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Розетки в спальне + кондиционер - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
10.05.2019 в 18:02:42
Raventold написал: Вводной: 25А или 32А
Это определяется исключительно тем, какая мощность выделена на квартиру. По проекту в квартире газ или электроплита? Реконструкция общедомовой сети после 2000 года была?
Raventold написал: 3х4кв или 3х6кв ВВГ
См. предыдущий вопрос про реконструкцию. Стояки пятипроводные? Отдельная шина PE для вашего третьего провода в этажном щите есть? Из какого материала стояки водопровода? Родная сталь, или уже поменяли на пластик?
10.05.2019 в 18:03:14
Raventold написал: Реле напряжения - УЗМ 51М
Два года брака... Raventold, чем не устроили схемы форума? Рисуйте схему.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.05.2019 в 18:26:44
Raventold написал: УЗМ 51М
Предлагаю забыть. Схему - переработать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.05.2019 в 18:34:54
AlexeyL, газ, реконструкции насколько знаю не было(но это не точно), зануление есть на лестничной площадке в щитке. MaSeVi, на что поменять? От schneider electric аналог подойдет?
10.05.2019 в 19:08:38
Raventold написал: газ, реконструкции насколько знаю не было(но это не точно), зануление есть на лестничной площадке в щитке.
Насколько я знаю, по нормам 1970 года зануление (оно же заземление) в жилой части домов с газом не делалось: такие квартиры формально считались помещениями, в которых заземление не требуется. Возможно, Вы считаете "занулением" рабочий ноль стояка, который при современных перегрузках прекрасно отгорает с соответствующими последствиями для всех "занулившихся". Фото этажного щитка и измерение (сравнением с образцами) сечения проводов стояка поможет разобраться.
Неплохо также узнать номинал автоматов на стояке. Скорее всего, там 32 или 40 ампер на всех, на группу из 5-6 квартир.
10.05.2019 в 19:39:06
Raventold написал: От schneider electric аналог подойдет?
Новатек, РБУЗ....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.05.2019 в 12:28:29
Нарисовал для наглядности и разбил всё под УЗО
11.05.2019 в 12:58:25
Raventold, Через 1Р вводной автомат проходят и фаза и ноль? Реле напряжения подключено неправильно. Номинал всех УЗО 40А-30мА. На балкон треба отдельную линию. Автомат на духовку 16А.
11.05.2019 в 13:25:09
Rumato, вводной автомат будут менять одновременно с заменой вводного кабеля в квартиру от него и распломбировкой счетчика для замены и установки щитка. Сейчас на лестнице там пробки стоят, когда буду на месте сфотографирую как это выглядит.
Что именно в реле неправильно подключено?
Номинал УЗО поменял на схеме на 40А
На балкон к сожалению не получится отдельную линию уже протянуть, проводка протянута и в штробах замазана. Балкон будет утеплен и соединен с гостиной.
На духовку кабель в 3х4кв от щитка идёт, на него везде советуют 20А ставить, это неверно?
11.05.2019 в 13:33:07
Raventold, аквасторож, водогрей, сигналку планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.05.2019 в 13:35:38
Raventold,
Повторили распростаненный миф с сечением кабеля на духовку . 2.5 было достаточно и АВ 16А.
11.05.2019 в 13:38:16
Raventold написал: Нарисовал для наглядности и разбил всё под УЗО