Всем доброго дня. В процессе капитальный ремонт в 2-х комнатной квартире. Хотелось бы услышать мнение относительно такого разбивания по группам, кабелю и автоматам. И по поводу вводного - какой из вариантов лучше. Дом 1970 года, пятиэтажка.
Вводной: 25А или 32А | 3х4кв или 3х6кв ВВГ-Пнг(А)-LS
Линии:
Счетчик 2 тарифный
Реле напряжения - УЗМ 51М (ставить на всё или на отдельные линии выбранные?)
УЗО-1 30мА: Розетка в коридоре + Теплый пол ванная + Теплый пол кухня-коридор - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в ванной - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Розетки в ванной + Стиральная машина - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
УЗО-2 30мА: Посудомоечная машина + розетка фильтра - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Розетки кухня + холодильник + вытяжка + розжиг газовой плиты - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
УЗО-3 30мА: Розетки в гостинной + кондиционер + розетки балкон + свет балкон + Теплый пол балкон - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS
Вне УЗО: Духовка - 20А | 3х4кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в коридоре - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет на кухне + подсветка рабочая зона + подсветка шкафчики - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в гостинной - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Свет в спальне - 10А | 3х1.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS Розетки в спальне + кондиционер - 16А | 3х2.5кв ВВГ-Пнг(А)-LS