12.05.2019 в 08:56:46
Ребят ситуация такая, на касетном Метсубе старом лет 12. Нету фреона. Пытаемся залить его, на выключенном и на включенном компрессоре после вакуумации трассы. Заливает 0.5кг и все больше не дает. Давление на монометре 7атмосфер,при включенном 1атмосфера.
13.05.2019 в 08:45:39
Краны все открыты? Для начала пусковой и рабочий токи компрессора померяйте и сравните с тем,что должно быть.
13.05.2019 в 10:01:06
ArmadaKondor, очень похоже на закрытие крана нагнетания ...
Начинайте с простого, смотрите монтаж, чего сразу на форуме запросы о помощи писать ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...