Аватар пользователя
ArmadaKondor

Местный

Регистрация: 28.05.2018

Москва

Сообщений: 6

12.05.2019 в 08:56:46

Ребят ситуация такая, на касетном Метсубе старом лет 12. Нету фреона. Пытаемся залить его, на выключенном и на включенном компрессоре после вакуумации трассы. Заливает 0.5кг и все больше не дает. Давление на монометре 7атмосфер,при включенном 1атмосфера.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.05.2019 в 08:45:39

Краны все открыты? Для начала пусковой и рабочий токи компрессора померяйте и сравните с тем,что должно быть.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.05.2019 в 10:01:06

ArmadaKondor, очень похоже на закрытие крана нагнетания ...

Начинайте с простого, смотрите монтаж, чего сразу на форуме запросы о помощи писать ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу