palych70 написал: Закрывать дистанционно
Наверное, есть смысл. Сделаю себе такое, если смогу протащить ещё пару.
17.05.2019 в 07:52:29
palych70 написал: Закрывать дистанционно
Наверное, есть смысл. Сделаю себе такое, если смогу протащить ещё пару.
17.05.2019 в 08:13:00
ALPIC написал: Если рассуждать в лоб, то , от КЗ надо резюк последовательно воткнуть, а от полного обрыва паралельно. Только если это важный датчик, то положено эту подтяжку делать на самом датчике, так останется в рабочем состоянии контроль самой линии, как и задумано у вашего апарата
Это понятно, вопрос в другом: как соединять? Попробовал обратиться к техподдержку Гидролока - на редкость бестолковая: пальцы гнут, а по сути ничего не сообщают.
cineman написал: Я бы это дело развязал твердотельными реле
Мне кажется это уж слишком сложным, поскольку резисторы всё равно потребуются.
17.05.2019 в 10:30:01
cineman вам правильно подсказывает, чтобы не морочить голову, самое простое и вполне надёжное будет развязать релюхой. Я бы поставил типа Омрона 3 ампера 220вольт, с катушкой 12в, ток там около 20 милиампер, просто потому, что их есть у меня. И будет нормальная гальваническая развязка, если что. А когда есть сухие контакты , с ними сделаешь что хочешь. В любом случае в общий "минус" блоки разных производителей стараюсь не объединять, паранойя не позволяет :) . А от резисторов всё равно не уйдёшь, если по входу предусмотрена охрана самой линии.
17.05.2019 в 11:46:32
ALPIC написал: А от резисторов всё равно не уйдёшь
От них я точно не собирался уходить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.