Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

17.05.2019 в 00:12:14

Подскажите, какая нормальная просадка напряжения при включении конвектора или масляного обогревателя 1.5-2 квт? У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление. Со слов их представителя термостаты старой серии работают от 207 вольт (230в - 10%), но этого нигде не написано, при этом они стоят конских денег. Я пробовал подключать через стабилизатор, все равно тоже самое. Как этим пользоваться и вправе ли я вернуть эту систему продавцу? Все остальные приборы в доме работают отлично, никаких проблем нет даже если 9 квт нагрузить, вообще никогда проблем с напряжением не было.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.05.2019 в 05:08:40

Ka1n написал: какая нормальная просадка напряжения

Зависит от сечения проводки и удалённости от КТП ( питающего Вас трансформатора )

Ka1n написал: в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат

Может и падение напряжения виновато, может и из-за импульсных помех ( если есть, попробуйте через удлинитель с фильтром включить )

Ka1n написал: пробовал подключать через стабилизатор, все равно тоже самое

Смотря какой стабилизатор, релейные обычно на такое падение не реагируют, инверторные ещё могут помочь ... но то же

Ka1n написал: стоят конских денег

;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.05.2019 в 07:09:53

Ka1n, Ну и верните продавцу это гавнище , оно не для российских реалий. И вообще топиться электричеством - это грех .)))

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

17.05.2019 в 08:19:30

Ka1n написал: У меня с 220 падает до 210-215

Пинайте поставщика ЭЭ, на входе должно быть 230 вольт.

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

17.05.2019 в 10:07:48

dokar написал: Ka1n, Ну и верните продавцу это гавнище , оно не для российских реалий. И вообще топиться электричеством - это грех .)))

dokar, вопрос в том, как вернуть? Они же будут утверждать, что все работает, а товар технически сложный и это у вас какие-то проблемы с напругой. Но вы точно сказали - не для российских реалий :)

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

17.05.2019 в 10:15:30

Slavka.sav, сечение 2.5, трансформатор вроде стоит в метров 200 от моего участка, его недавно меняли. Стабилизатор действительно релейный. Ну стабилизатор то этот вроде с фильтром, он как сетевой фильтр сделан, все равно выключается обогреватель. Продавец мне сам сказал, что норвеги с 2014 года стали класть на напряжение в России и делать термостаты от 210вольт.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.05.2019 в 10:42:40

Ka1n написал: У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление.

Ka1n, 210 В - это в установившемся режиме, а в момент включения кратковременная просадка может быть намного больше, что и приводит к тому, что Вы описали.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

17.05.2019 в 11:00:14

MrGalaxy написал:

Ka1n написал: У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление.

Ka1n, 210 В - это в установившемся режиме, а в момент включения кратковременная просадка может быть намного больше, что и приводит к тому, что Вы описали.

MrGalaxy, я понимаю, но мне интересно это нормальная практика для Подмосковья? Если в Москве в квартире попробовать также будет? Это может быть из-за плохого соединения проводов?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

17.05.2019 в 11:08:27

  1. Измеритель качества электроэнергии - какая реальная просадки и импульсная тоже. Иначе - гадания.
  2. Экспертиза термостата - в каком диапазоне нормально работает? Есть ГОСТы на такую технику. Должны соответствовать.
  3. Он лайн бесперебойник
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

17.05.2019 в 11:14:59

Ka1n написал:

MrGalaxy написал:

Ka1n написал: У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление.

Ka1n, 210 В - это в установившемся режиме, а в момент включения кратковременная просадка может быть намного больше, что и приводит к тому, что Вы описали.

MrGalaxy, я понимаю, но мне интересно это нормальная практика для Подмосковья? Если в Москве в квартире попробовать также будет? Это может быть из-за плохого соединения проводов?

Ka1n, конечно может, и из-за сечения, и из-за всего пути тока по цепи включая трансформатор на участке. Просадки на 5-10 вольт норма, 220 - в пределах допуска, при номинале 230.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111291

17.05.2019 в 11:21:01

Ka1n написал: Подскажите, какая нормальная просадка напряжения при включении конвектора или масляного обогревателя 1.5-2 квт? У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление. Со слов их представителя термостаты старой серии работают от 207 вольт (230в - 10%), но этого нигде не написано, при этом они стоят конских денег. Я пробовал подключать через стабилизатор, все равно тоже самое. Как этим пользоваться и вправе ли я вернуть эту систему продавцу? Все остальные приборы в доме работают отлично, никаких проблем нет даже если 9 квт нагрузить, вообще никогда проблем с напряжением не было.

Ka1n, подробнее - какое напряжение при нагрузке 9 кВт? Если при 2 кВт промахивается на 10, то при 9 кВт должно на 45 вольт - это должно быть очень заметно. Где именно замеряли напряжение ?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

17.05.2019 в 11:28:58

Ka1n написал: Подскажите, какая нормальная просадка напряжения при включении конвектора или масляного обогревателя 1.5-2 квт? У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление.

Для начала вероятно воткнуть приборы, например через удлинитель, в розетки разных линий или непосредственно от щита.

Ka1n написал: вопрос в том, как вернуть?

Если покупалось через интернет и вы были уведомлены о сроке возврата в товарном виде в течении 7 дней любой техники, а если уведомление ни где не было, то возврат до нескольких месяцев может быть.

Ka1n написал: Они же будут утверждать, что все работает

Открывайте инструкции на прибор и смотрите, когда оно должно работать, если в заданных параметрах не работает, возврат вполне себе обоснован.

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

17.05.2019 в 11:44:42

ser000 написал:

Ka1n написал: Подскажите, какая нормальная просадка напряжения при включении конвектора или масляного обогревателя 1.5-2 квт? У меня с 220 падает до 210-215 в этот момент перезагружается новомодный радиотермостат Nobo и пропадает отопление.

Для начала вероятно воткнуть приборы, например через удлинитель, в розетки разных линий или непосредственно от щита.

Ka1n написал: вопрос в том, как вернуть?

Если покупалось через интернет и вы были уведомлены о сроке возврата в товарном виде в течении 7 дней любой техники, а если уведомление ни где не было, то возврат до нескольких месяцев может быть.

Ka1n написал: Они же будут утверждать, что все работает

Открывайте инструкции на прибор и смотрите, когда оно должно работать, если в заданных параметрах не работает, возврат вполне себе обоснован.

ser000, пробовал разные линии - не влияет. Так возвращать просто потому что не понравилось или как товар ненадлежащего качества с претензией? Разве «потому что не понравилось» распространяется на сложнотехнические товары? Они уже говорят будем возвращать через сервис центр.

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

17.05.2019 в 11:47:36

BV, вечером измерю при полной загрузке. Замерял в соседней розетке, что подключена шлейфом мультиметром, а также непосредственно в розетках, к которым подключены сами обогреватели через сетевой фильтр-стабилизатор с индикацией входного и выходного напряжения.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

20.05.2019 в 13:05:20

Ka1n написал: Разве «потому что не понравилось» распространяется на сложнотехнические товары?

Радиотермостат не технически сложный товар.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу