20.05.2019 в 22:42:52
Всем привет! Сейчас помогаю брату спроектировать электричество в построенном частном доме, потратил не мало времени на изучение этой темы и подготовил эл. схемы. Собирать щит придется скорее всего самому. Теперь детали объекта, ввод СИП линий, через ЩУ на эл. опоре, где стоит Вводной автомат на 40А и счетчик Матрица, который сам передает показания через модем. Сам щит учета размещен на высоте около 5 метров на столбе, отдельного заземления на нем нет.
Далее из ЩУ идет медный бронированный кабель 4*10мм2, который под землей заходит в дом в щитовую комнату. Также организовано заземляющее устройство, 3 сваренных треугольником уголка 2,5м, вбитые в землю. От них идет стальной прут 8мм в щитовую комнату. Заземление в доме планируется по типу ТТ. Решил взяться помочь, т.к. сам пару лет назад сделал щит для свой новой трешки, так что небольшой опыт есть, но тут объем совсем другой.
Я подготовил схему во вложении, это уже 4 версия, ближе к финальной. Из особенностей реализации:
Текущие вопросы:
Я все же не профессионал и буду благодарен за помощь и конструктивную критику, чтобы учесть замечания и все сделать правильно. Заранее спасибо!
Схема в хорошем качестве
20.05.2019 в 22:48:03
в чем рисовали ? Поделитесь шаблонами
20.05.2019 в 23:13:28
УЗО 2 и УЗО 3 нафиг убрать, вместо них поставить 3 2х полюсных УЗО, и равномерно раскидать нагрузку под ними, и да, не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу. Пихать все неотключайки под одно УЗО - дурная затея. Все АВ по 32А заменить на 25А, ибо счетчик запрограммирован на 15кВт. Противопожарному УЗО самое место в ЩУ на опоре.
Грубый, но справедливый
20.05.2019 в 23:21:19
Vadim 161, Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо. Продолжу тупить дальше. З.Ы. На ПЭФ-319 не хватает перемычек...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2019 в 23:39:03
MaSeVi написал: Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо.
Да я тоже плохо перевариваю эти картинки, мне однолинейки куда привычней...
Грубый, но справедливый
20.05.2019 в 23:46:08
Vadim 161 написал: Да я тоже плохо перевариваю эти картинки,
Я нормально перевариваю, сам такие ваяю, правда, не так точно, тут автору надо отдать должное...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2019 в 23:55:18
Vadim 161 написал: УЗО 2 и УЗО 3 нафиг убрать, вместо них поставить 3 2х полюсных УЗО, и равномерно раскидать нагрузку под ними, и да, не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу. Пихать все неотключайки под одно УЗО - дурная затея. Все АВ по 32А заменить на 25А, ибо счетчик запрограммирован на 15кВт. Противопожарному УЗО самое место в ЩУ на опоре.
Vadim 161, Вадим, спасибо за оперативную реакцию.
20.05.2019 в 23:58:33
MaSeVi написал: Vadim 161, Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо. Продолжу тупить дальше. З.Ы. На ПЭФ-319 не хватает перемычек...
MaSeVi, тоже спасибо за быструю реакцию и желание помочь! Я тоже первую свою схему делал однолинейку, но тут она довольно сложная получается, поэтому не хотелось ошибиться. Поэтому готов оперативно реагировать, давать пояснения и отвечать на вопросы.
21.05.2019 в 00:03:53
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал: Да я тоже плохо перевариваю эти картинки,
Я нормально перевариваю, сам такие ваяю, правда, не так точно, тут автору надо отдать должное...
MaSeVi, Поясню возможно из неочевидного, мастер-выключатель Контактора я запитал от дополнительного полюса реверсивного рубильника OT40F3C, который питается от РВФ (ПЭФ-319). Идея чтобы при перекидывании питания на реверсе, отключался Контактор отключаемых линий. Через ИБП подключены все НЛ, подключено через реверс байпас ИБП, чтобы можно было питаться напрямую из сети минуя ИБП. ИБП запитан от РВФ. Надеюсь понятно объяснил, если нет задавайте вопросы.
21.05.2019 в 00:08:57
kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .
21.05.2019 в 00:17:54
21 автомат на свет... ууух)
21.05.2019 в 00:18:32
dokar написал: kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .
dokar, А есть ссылка на какой-то документ где это указано? Просто на всей улице у всех ЩУ висят также, я тоже не очень понял почему так.
21.05.2019 в 00:34:38
kwazimoda, ПУЭ-7 пункт 1.5.29.
21.05.2019 в 23:53:39
Уважаемые MaSeVi, Vadim 161 и другие, очень жду вашей обратной связи по схеме щита. Буду очень благодарен и за ответы на вопросы в первом сообщении.
22.05.2019 в 15:46:03
kwazimoda написал: А почему стоит убрать 4Р УЗО? Идея в том чтобы обеспечить легкую перефазировку на уровне кросс-модуля при необходимости.
У вас не те нагрузки, чтобы пытаться сбалансировать фазы. Ваш дом это лишь малюсенькая капля в море, тем более с вашими 15кВт.
kwazimoda написал: Неотключайки вроде на 2-х УЗО распределены, вторая часть это щит Котельной.
В любом случае, запихивать ворота и холодильник под одно УЗО плохая задумка. Да и вообще, неотключайки это так, глупость, ибо смысла отключать пустые розетки и лампочки, но при этом оставлять оборудование котельной, холодильник и прочее включенными - нет никакого.
Грубый, но справедливый