kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2019 в 22:42:52

Всем привет! Сейчас помогаю брату спроектировать электричество в построенном частном доме, потратил не мало времени на изучение этой темы и подготовил эл. схемы. Собирать щит придется скорее всего самому. Теперь детали объекта, ввод СИП линий, через ЩУ на эл. опоре, где стоит Вводной автомат на 40А и счетчик Матрица, который сам передает показания через модем. Сам щит учета размещен на высоте около 5 метров на столбе, отдельного заземления на нем нет.

Далее из ЩУ идет медный бронированный кабель 4*10мм2, который под землей заходит в дом в щитовую комнату. Также организовано заземляющее устройство, 3 сваренных треугольником уголка 2,5м, вбитые в землю. От них идет стальной прут 8мм в щитовую комнату. Заземление в доме планируется по типу ТТ. Решил взяться помочь, т.к. сам пару лет назад сделал щит для свой новой трешки, так что небольшой опыт есть, но тут объем совсем другой.

Я подготовил схему во вложении, это уже 4 версия, ближе к финальной. Из особенностей реализации:

  • Неотключаемые линии (НЛ)
  • Отключаемые линии по мастер-выключателю контактора
  • Питание НЛ от ИБП, который уже имеется
  • Реле выбора фаз на НЛ
  • Подключение Генератора на перспективу
  • Отдельные щиты на 2-этаже, Гараже и Котельной

Текущие вопросы:

  1. Какой бокс рекомендуете выбрать для главного щита?
  2. Сейчас выбраны автоматы типа B, стоит ли где-то точно поставить тип С и почему?
  3. Где дешевле покупать модульку и бокс в Москве?

Я все же не профессионал и буду благодарен за помощь и конструктивную критику, чтобы учесть замечания и все сделать правильно. Заранее спасибо! Схема в хорошем качестве тут.

0
Аватар пользователя
Prussia39

Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 180

20.05.2019 в 22:48:03

в чем рисовали ? Поделитесь шаблонами

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.05.2019 в 23:13:28

УЗО 2 и УЗО 3 нафиг убрать, вместо них поставить 3 2х полюсных УЗО, и равномерно раскидать нагрузку под ними, и да, не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу. Пихать все неотключайки под одно УЗО - дурная затея. Все АВ по 32А заменить на 25А, ибо счетчик запрограммирован на 15кВт. Противопожарному УЗО самое место в ЩУ на опоре.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2019 в 23:21:19

Vadim 161, Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо. Продолжу тупить дальше. З.Ы. На ПЭФ-319 не хватает перемычек...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.05.2019 в 23:39:03

MaSeVi написал: Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо.

Да я тоже плохо перевариваю эти картинки, мне однолинейки куда привычней...

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.05.2019 в 23:46:08

Vadim 161 написал: Да я тоже плохо перевариваю эти картинки,

Я нормально перевариваю, сам такие ваяю, правда, не так точно, тут автору надо отдать должное...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2019 в 23:55:18

Vadim 161 написал: УЗО 2 и УЗО 3 нафиг убрать, вместо них поставить 3 2х полюсных УЗО, и равномерно раскидать нагрузку под ними, и да, не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу. Пихать все неотключайки под одно УЗО - дурная затея. Все АВ по 32А заменить на 25А, ибо счетчик запрограммирован на 15кВт. Противопожарному УЗО самое место в ЩУ на опоре.

Vadim 161, Вадим, спасибо за оперативную реакцию.

  1. А почему стоит убрать 4Р УЗО? Идея в том чтобы обеспечить легкую перефазировку на уровне кросс-модуля при необходимости.
  2. Неотключайки вроде на 2-х УЗО распределены, вторая часть это щит Котельной.
  3. Автоматы на 32А заменил на 25А, принято.
  4. ЩУ на опоре находится на самом верху столба на высоте, довольно труднодоступен и там места особо нету.
0
Аватар пользователя
kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2019 в 23:58:33

MaSeVi написал: Vadim 161, Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо. Продолжу тупить дальше. З.Ы. На ПЭФ-319 не хватает перемычек...

MaSeVi, тоже спасибо за быструю реакцию и желание помочь! Я тоже первую свою схему делал однолинейку, но тут она довольно сложная получается, поэтому не хотелось ошибиться. Поэтому готов оперативно реагировать, давать пояснения и отвечать на вопросы.

  • Для ПЭФ-319 перемычек добавил, принято.
0
Аватар пользователя
kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2019 в 00:03:53

MaSeVi написал:

Vadim 161 написал: Да я тоже плохо перевариваю эти картинки,

Я нормально перевариваю, сам такие ваяю, правда, не так точно, тут автору надо отдать должное...

MaSeVi, Поясню возможно из неочевидного, мастер-выключатель Контактора я запитал от дополнительного полюса реверсивного рубильника OT40F3C, который питается от РВФ (ПЭФ-319). Идея чтобы при перекидывании питания на реверсе, отключался Контактор отключаемых линий. Через ИБП подключены все НЛ, подключено через реверс байпас ИБП, чтобы можно было питаться напрямую из сети минуя ИБП. ИБП запитан от РВФ. Надеюсь понятно объяснил, если нет задавайте вопросы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

21.05.2019 в 00:08:57

kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.05.2019 в 00:17:54

21 автомат на свет... ууух)

0
Аватар пользователя
kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2019 в 00:18:32

dokar написал: kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .

dokar, А есть ссылка на какой-то документ где это указано? Просто на всей улице у всех ЩУ висят также, я тоже не очень понял почему так.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

21.05.2019 в 00:34:38

kwazimoda, ПУЭ-7 пункт 1.5.29.

0
Аватар пользователя
kwazimoda

Местный

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2019 в 23:53:39

Уважаемые MaSeVi, Vadim 161 и другие, очень жду вашей обратной связи по схеме щита. Буду очень благодарен и за ответы на вопросы в первом сообщении.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2019 в 15:46:03

kwazimoda написал: А почему стоит убрать 4Р УЗО? Идея в том чтобы обеспечить легкую перефазировку на уровне кросс-модуля при необходимости.

У вас не те нагрузки, чтобы пытаться сбалансировать фазы. Ваш дом это лишь малюсенькая капля в море, тем более с вашими 15кВт.

kwazimoda написал: Неотключайки вроде на 2-х УЗО распределены, вторая часть это щит Котельной.

В любом случае, запихивать ворота и холодильник под одно УЗО плохая задумка. Да и вообще, неотключайки это так, глупость, ибо смысла отключать пустые розетки и лампочки, но при этом оставлять оборудование котельной, холодильник и прочее включенными - нет никакого.