24.05.2019 в 15:59:07
юра Т написал:
kwazimoda написал: что вам не понравилось с нолем на схеме?
то что он рвется там, где это особо не требуется, а случайное подгорание контакта на трёхфазном ноле это перспективные до 400 вольт на однофазных потребителях, и это при наличии реле напряжения... пс. я бы на Вашем месте не стал бы сейчас ставить никакие бесперебойники, релюшки, генераторы, переключатели, просто взял бы щит побольше, на всякий пожарный, или оставил бы место под дополнительный щит, провода бы уложил с запасом, и помониторил бы ситуацию, может в сети жесткие 225-235 вольт и перебоев нет, и воздушная линия новая, с заземлениями правильными (в этом случае проблемы от Вашей автоматики, а она ведь тоже может глючить и ломаться, будут более вероятны чем от поставщика эл.)
юра Т, А можно конкретнее, где у меня без необзодимости рвется трехфазный ноль на схеме? И как это поправить. Мое предположение, это нужно заменить 4P рубильники (Ввод НЛ, щит 2-этаж, щит Гаража) на 3Р. Так? Спасибо.
24.05.2019 в 17:08:27
kwazimoda, Запомните раз и навсегда,ноль нельзя рвать ,только при системе TNC во всех остальных случаях отключение нуля является правильным,а кто этого не знает, тем срочно читать и изучать ,ну если не ГОСТ, то хотябы учебник Шнайдера :)
24.05.2019 в 18:36:09
ebf, а что будет если случайно подгорит нулевой контакт ну например на рубильнике щита второго этажа? (или при включении под контакт попадет например песчинка)
24.05.2019 в 18:46:05
юра Т, ну правда,что за чушь,с чего он должен подгорать,вы что в цехе завода? А во вторых,вам не кажеться немного странным,что вы и другие, пытаетесь оспаривать нормы принятые МЭК? Я Вам уже не раз показывал таблицу из учебника Шнайдера,основана она на МЭК,что вы всё время ,пытаетесь основы ТНЦ,перенести на всё остальное :confused:
24.05.2019 в 19:19:50
ebf, любой контакт может подгореть, или окислиться, пару раз щёлкнули, окись сбили, это совершенно обычное дело, и если при плохом контакте на фазе ничего страшного не произойдет, то с трёхфазным нолем и несимметричными нагрузками по фазам не так всё однозначно
24.05.2019 в 19:37:26
юра Т, так и кирпич на голову упасть может или сосуля,напишите в МЭК ,они видимо всё этого не знают.Без обид и с уважением
24.05.2019 в 21:09:15
ebf написал: так и кирпич на голову упасть может или сосуля
так может стоит стены делать чтобы кирпичи не выпадали и кровли чтобы "сосули" не образовывались, а если и падали, то не причиняли никакого вреда? (по уму)
24.05.2019 в 21:14:24
юра Т, По рекомендации неких людей,вы имеете ввиду форум или нормативы МЭК :popcorn
Вопрос в догонку,а какой норматив, запрещает рвать N
24.05.2019 в 21:57:54
ebf написал: юра Т, По рекомендации неких людей,вы имеете ввиду форум или нормативы МЭК :popcorn
Вопрос в догонку,а какой норматив, запрещает рвать N
ebf, Я извиняюсь, что вклиниваюсь :) А ваще мнение нужно ли, что-то менять на схеме? Или комментарии по оптимизации?
24.05.2019 в 22:04:29
kwazimoda, Сидя на мобиле,там трудно что то понять
24.05.2019 в 23:59:35
ebf написал: а какой норматив, запрещает рвать N
а зачем его много раз рвать?
25.05.2019 в 00:58:11
Стоит ли делать щит на клеммах для подключения вводов и нагрузки для моего объема? И какие клеммы посоветуете, ссылку если можно.
25.05.2019 в 01:46:12
kwazimoda, я бы упростил щит раза в три...
25.05.2019 в 07:00:42
юра Т написал: kwazimoda, я бы упростил щит раза в три...
Аполитично рассуждаете, в то время, как весь советский народ, всё прогрессивное человечество борется, за поднятие рейтинга ВВП, Вы хотите снизить себестоимость продукции! :a
25.05.2019 в 09:23:35
юра Т написал: а зачем его много раз рвать?
1.Защита от перегрузки 2.Защита от короткого замыкания 3.Необходимость отключать или не отключать нейтральный проводник связана с защитой от косвенного прикосновения 4.Общепринято, что каждый проводник должен быть оснащен устройством отключения от источника Вс\ это есть в книге Шнайдера и МЭК