08.03.2007 в 22:49:06

oKELA написал : Вы вкладываете один смысл в Ваш пост, а ответ имеет другой смысл - вот это общее со студентами, их ответы порой непредсказуемы

В каждой профессии есть свои сложности. В вашей - быть готовым ко всему. А смысл, что в ответах, что в вопросах я закладываю всегда один, но известный только мне одному. Весь вопрос в том, как и кем он будет воспринят.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

08.03.2007 в 22:51:49

согласен и с первым и со вторым

0
Аватар пользователя
kovaks

Местный

Регистрация: 02.08.2006

Калининград

Сообщений: 42

09.03.2007 в 18:56:52

Ух ты, как много понаписали... :)

lissenok написал : автомат на провод нужен тогда в 16А. Если его вдруг станет вышибать я надеюсь у вас не появится желание его увеличить "ампераж" автомата.

Мой электрик такого номинала и собирается ставить. А про увеличение автомата - я только с виду глупый. :)

lissenok написал : Что то я сразу вспомнил электрика который на каждую "точку" ставил свой автомат.

Кстати, в Германии в некоторых элитных домах так и делают. Сам видел, жалко фотика небыло щиток сфотографировать - прикольный.

Oleg.A написал : Вот объясните мне, какую цель приследуют те, кто на розетки ставит 1,5 кв.м, копеечную экономию или потому что с 1,5 работать легче?

В моем случае и то и другое. А экономия не очень-то копеечная: у нас разница между 2,5 и 1,5 квадратами 5,90 рублей на метр. Короче, 1,5 квадрата тянуть от коробки до розетки можно, но лучше и правильнее 2,5. Так? Я тут еще с одним электриком (вроде как грамотный и авторитетный) поговорил, так он мне тоже сказал, что для моей квартиры для рядовых потребителей (телик, видик, торшеры, телефон, компы и пр.) сечения в 1,5 квадрата более чем. На всякие духовки, стиралки и посудомойки однозначно 2,5 квадрата при отдельной группе. Вобщем сколько людей, столько и мнений. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2007 в 19:11:30

kovaks написал : В моем случае и то и другое. А экономия не очень-то копеечная: у нас разница между 2,5 и 1,5 квадратами 5,90 рублей на метр. Короче, 1,5 квадрата тянуть от коробки до розетки можно, но лучше и правильнее 2,5. Так? Я тут еще с одним электриком (вроде как грамотный и авторитетный) поговорил, так он мне тоже сказал, что для моей квартиры для рядовых потребителей (телик, видик, торшеры, телефон, компы и пр.) сечения в 1,5 квадрата более чем. На всякие духовки, стиралки и посудомойки однозначно 2,5 квадрата при отдельной группе. Вобщем сколько людей, столько и мнений. :)

Мнения здесь не при чем - существует здравый смысл. Еще перед началом ремонта надо было вам определиться с электропроводкой - хорошо будете делать или дешево. Решать вам. А этот грамотный и авторитетный электрик, как я понял, собрался в вашей квартире жить, коли решил, что кроме торшера и телика с видиком в ваши розетки ничего включаться не будет. Даже обогревателя в холодное время года? Или он на зиму к себе будет уходить жить?

0
Аватар пользователя
Dmitriy_840

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 731

09.03.2007 в 20:57:04

kovaks написал : у нас разница между 2,5 и 1,5 квадратами 5,90 рублей на метр.

т.е на бухте 100м разница 600руб. Это сколько % от стоимости ремонта?

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

09.03.2007 в 21:55:33

Dmitriy_840 написал : т.е на бухте 100м разница 600руб.

Еще нужно учесть, что если делать ответвление, то нужна распредкоробка и, соответственно, дырка под нее в бетоне + клемники. Так что может получиться не дешевле, а дороже на несколько тыс. руб.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2007 в 22:06:20

aterney написал : Так что может получиться не дешевле, а дороже на несколько тыс. руб.

И при этом менее надежно.

0
Аватар пользователя
Dmitriy_840

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 731

09.03.2007 в 22:20:57

avmal написал : И при этом менее надежно.

Я про тоже. Сомнительная экономия.

0
Аватар пользователя
MDN

Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

09.03.2007 в 23:27:40

Я когда себе делал капремонт в купленной убитой квартире тоже думал обойтись малой кровью. Типа опустить розетки и выключатели удлинив кабель через колодки. Но посмотрев какая получается порнография и немного подумав, вытащил ВСЮ проводку из стен и потолков и затащил туда медяху. 1,5 на свет и 2,5 на розетки. Все розетки двойные. До каждого блока идёт свой кабель от щита. На каждую комнату отдельный автомат, на кухню и ванную по несколько автоматов + УЗО тип А 10ма в ванную и 30ма тип А на остальную квартиру. Вид кабельных трасс на потолке напоминает конечно подводную лодку, правда потолки подвесные и всё это скрывается. На фоне общих затрат на ремонт сумма ушедшая на электрику не впечатляет совершенно. Как говорил отец русской демократии - "торг тут неуместен" :)

0
Аватар пользователя
Oleg.A

Местный

Регистрация: 09.07.2006

Москва

Сообщений: 303

10.03.2007 в 00:14:11

kovaks написал : Я тут еще с одним электриком (вроде как грамотный и авторитетный) поговорил, так он мне тоже сказал, что для моей квартиры для рядовых потребителей (телик, видик, торшеры, телефон, компы и пр.) сечения в 1,5 квадрата более чем.

Электрик, может у себя дома, хоть телефонными проводами розетки подключить, а потом ничего кроме 15 ватной лампочки туда не включать, а у клиента он обязан сделать так, что бы заказчик потом не думал, можно ли в эту розетку что то включать или нет. Разница в 6 рублей, это ерунда, проводку ведь не каждый день меняете.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.03.2007 в 18:02:44

DMC написал : 2zvezdopad
1.5 квадрата рассчитан на работу с автоматом 16А.

Если защитные автоматы будут на 16А, то почему бы не проложить 1.5 квадрата. Грузить можно до 3,5 кВт. В чем криминал? Если защитные автоматы будут на 16А и проложить 2.5 квадрата – тоже не более 3,5 кВт.Чем второй вариант надежнее первого, согласно ПУЭ, ТОЭ и т.п., а не рассматривать современный прогресс и т.п.

0
Аватар пользователя
kovaks

Местный

Регистрация: 02.08.2006

Калининград

Сообщений: 42

12.03.2007 в 11:27:36

Все привет. Я на выходных по розеткам полазил в квартире в которой сейчас живу. Результат: все провода в розетках 1,5 квадрата. Дом построен в 1995 году (почти новый). :) Строили белорусы с литовцами. Автоматы на 16А. Что бы это значило? Но самое интересное то, что родной провод с вилкой идущий от стиралки (Bocsh, модель 2006 года) - сечением 1,0 квадрат! А я в новой квартире 2,5 квадрата на отдельной линии с автоматом на 25А к стиралке провожу. Бред какой-то!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

12.03.2007 в 12:01:31

kovaks написал : родной провод с вилкой идущий от стиралки (Bocsh, модель 2006 года) - сечением 1,0 квадрат!

Для шнуров другие требования: замена шнура обычно не требует кап.ремонта.

все провода в розетках 1,5 квадрата

Медь? Вполне допустимый вариант - не себе же. Если планируете квартиру продать - так и делайте, экономия.

0
Аватар пользователя
kovaks

Местный

Регистрация: 02.08.2006

Калининград

Сообщений: 42

12.03.2007 в 19:13:25

ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от kovaks родной провод с вилкой идущий от стиралки (Bocsh, модель 2006 года) - сечением 1,0 квадрат!

Для шнуров другие требования: замена шнура обычно не требует кап.ремонта.

А зачем такой чахлый провод ставят? Он, кстати, при работе стиралки, реально греется.

ВТБ! написал : Медь?

Да, одножильный 3х1,5. Да, вот еще из серии ужастиков: на одной розетке на кухне висит электродуховка (х.з. сколько кВт), электро чайник (2,4 кВт), комбаин, тостер и телевизор. Иногда это все работает вместе. (пишу и ужасаюсь). Сколько живу - все в порядке (тьфу, тьфу, тьфу). Камикадзе, блин. :)

ВТБ! написал : Если планируете квартиру продать - так и делайте, экономия.

Как уже считали выше - экономия копеечная.

0
Аватар пользователя
Georgi61

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 847

12.03.2007 в 19:33:00

""А зачем такой чахлый провод ставят? Он, кстати, при работе стиралки, реально греется."" -- Это всем выгодно: сгорит провод - вызовете мастера, или если сами будете ремонтировать пойдете и купите провод. Сгорит стиралка повезете ее на ремонт, наймете такси , или истратите лишний бензин, заплатите мастерам за работу , а если им еще и удасться вас надуть , то скажут что еще каие нибудь детали сгорели и вам их надо оплатить и работу по их замене. Если произойдет пожар - купите не только стиралку новую, но и телевизор мебель...+ кап ремонт всей квартиры. Если квартира выгорит так что в ней год два нельзя будет жить вам придется перебраться куда нибудь, возможно вам что то дадут (неэквивалентное) вашу потом загонят хорошо с приличным кушем. Вобщем видите: всем - выгодно поставить полтора квадрата. Экономия копеечная, а прибыль оффигенная , и - все довольны.