Аватар пользователя
J_T40

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Витебск

Сообщений: 4

24.05.2019 в 15:40:37

Здравствуйте. Обмерзает порт и внутри Energolux Lousanne 09. Фото прилагаю. Заломов визуально нет. Монтажники приехали дозаправили по давлению до 7. (наверно атмосфер). Аппарат новый. С гарантией возможны проблемы, тк брал в другом городе. Какие могут быть причины проблемы итд. фото прилагаю. Спасибо. Может внутри где возле самого компрессора залом , Невидно, и уже только с альпинистом. Холодит и греет вроде хорошо. На улице + 26 дома 25.Трасса 4 метра

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

24.05.2019 в 15:47:09

Нехватка классическая, 7 - это кипение около нуля градусов (в случае 410 фреона), да , может обмерзать. А может уже и вылетело, стало ниже нуля, надо смотреть, искать утечку. Надо выключить, чтобы всё не вылетело и не насосало воздуха.

0
Аватар пользователя
J_T40

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Витебск

Сообщений: 4

24.05.2019 в 15:54:37

ALPIC, Т.е. где то утечка.? Повторюсь обмерзает толстый порт, кстати сама труба вроде не морозильная. Холодит норм. Давление было 6 вообще, как приехали, (сегодня) . Ну выключу, пока, напугали, насосёт и хана компрессору?

ALPIC написал: чтобы всё не вылетело

ALPIC,Что вылетело? Фреон :swoon выключил .

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

24.05.2019 в 16:04:40

Да, надо разбираться, газовый обмерзает это классика при нехватке, загрязнении внутреннего блока, фильтров, крыльчатке вентилятора. Но у вас новый. А когда принимали систему, платили за монтаж было нормально?

0
Аватар пользователя
J_T40

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Витебск

Сообщений: 4

24.05.2019 в 16:18:39

ALPIC, Яж не смотрел на трубки и порты, дуло тепло и дуло, холодил. Это просто он гудел, и гул передавался прям на внутренний блок, несильный но передавался. Я случайно вскрыл, чтоб посмотреть что передаёт гул по трубопроводу, (сейчас прям меньше гудит), смотрю, а порт газовый обмёрз. Вскрыл верх, и там уже пофоткал. ( Монтажник говорит сразу было мол ок давление в системе.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

24.05.2019 в 16:27:50

Не понял когда открыли. Смотреть на трубы надо с закрытыми крышками. ОК, это сколько в барах??? Гудит, это компрессор, если проклейка, крышек не поможет, надо заявлять гарантию на компрессор, но у вас с этим вырисовывается проблемка.

0
Аватар пользователя
J_T40

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Витебск

Сообщений: 4

24.05.2019 в 16:33:27

ALPIC, Ок это вроде 7. атмосфер или чего, я не уточнял. Вибрация (гул идёт) вроде от испарителя или осушителя, что рядом с компрессором приварен, на фото он обмёрз, видимо от компрессора гул ему и вибрации передаются.

0