dokar, я по половине возьму
29.05.2019 в 10:27:36
dokar, я по половине возьму
29.05.2019 в 10:39:18
dokar, по п. 5, получается на розетки не диф, а узо общее надо, раз автоматы уже стоят. Поставлю одно узо перед группой автоматов на 40А (для 5 автоматов по 16А)
29.05.2019 в 10:57:10
Василий_узо написал: по п. 5, получается на розетки не диф, а узо общее надо, раз автоматы уже стоят. Поставлю одно узо перед группой автоматов на 40А (для 5 автоматов по 16А)
А что будет защищать УЗО с номиналом 40А от перегруза, когда по всем автоматам пойдет суммарный ток более 40?
Плохой подход пихать от того что имеем. И желание "куда бы сунуть еще автомат". Модификация любой точки в схеме электроснабжения - это учет как всей цепочки в вышестоящих узлах, так и всех нижерасположеных узлов и потребителей. Иначе, о чем я и предупреждал:
Василий_узо написал: решил сделать электрику сам, особо не разбираясь в вопросе
Каждая модификация влечет +1 ошибку минимум. Процесс вечный. :popcorn
29.05.2019 в 11:12:00
MrGalaxy написал: AlexeyL, Вы уверены?
Да.
MrGalaxy написал: 20 мА оставит человека в живых, а 67 мА приведёт к травме.
Проблема в том, что номинал дифзащиты никак не влияет на величину тока через человека. Ток определяется сопротивлением цепи (т.е., тела), а дифзащита (как и любое другое устройство автоматического отключения) всего лишь ограничивает длительность протекания этого тока. При номинале дифзащиты 30 мА длительность протекания опасного тока будет ограничена величиной 0,04с, и это время считается безопасным для человека. При номинале 100 мА и напряжении 220 вольт длительность протекания тока может быть любой, поскольку ток через типичное сопротивление тела человека не превысит и половины номинала УЗО, и автоматического отключения не будет вообще.
Поэтому номинал 100 мА обеспечивает только защиту от косвенного прикосновения и только при исправном заземлении электроприёмника. Бытовые розетки очевидным образом создают риск прямого прикосновения и конструктивно не гарантируют заземление электроприёмника.
29.05.2019 в 11:16:18
Мишутк, будем разбираться тогда, я же не первый кто электрику сам делает.
29.05.2019 в 11:42:46
Василий_узо написал: dokar, по п. 5, получается на розетки не диф, а узо общее надо, раз автоматы уже стоят. Поставлю одно узо перед группой автоматов на 40А (для 5 автоматов по 16А)
Василий_узо, Если речь идёт о диффе на 100 мА , то бессмысленно устанавливать его на вводе в квартирный щит , бо не селективный- он.
Да, ни фига.
29.05.2019 в 11:57:51
Василий_узо написал: Мишутк, будем разбираться тогда, я же не первый кто электрику сам делает.
Василий_узо, главное не убейтесь и хату не спалите. А оборудование, чо, дело наживное. Купим еще. Так-то я всецело за повышение образованности пользователей и эксплуатации. Сам тоже нулем был.
29.05.2019 в 15:51:38
Василий_узо написал:
- духовой шкаф переключу на кабель для варочной панели
Отдельно ДШ отдельно ВП. На ДШ 3х2,5, на ВП 3х6.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.05.2019 в 16:54:39
megrad,

29.05.2019 в 17:05:33
Василий_узо, благодарю. Согласитесь, что схема наглядней? :swoon
Реле напряжения, аквасторож, посудомой, сигналку планируете? УЗО плюс АВ дешевле,
чем диф . Зачем столько Ав на освещение достаточно двух. Если только отдельная линия на балкон.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.05.2019 в 17:16:18
megrad, реле, аквасторож, сигналку не планирую, посудомой да, она в группе розеток на кухне. Дешевле это понятно, просто у меня щит на 18 посадочных мест, придется щит менять тогда. Свет согласен, можно и на два автомата плюс два балкона на автомат. Еще вопрос, что делать с дифон на входе в щите подъезда, не трогать его или убрать? (фото выше)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.