Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 10:27:36

dokar, я по половине возьму

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 10:39:18

dokar, по п. 5, получается на розетки не диф, а узо общее надо, раз автоматы уже стоят. Поставлю одно узо перед группой автоматов на 40А (для 5 автоматов по 16А)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

29.05.2019 в 10:57:10

Василий_узо написал: по п. 5, получается на розетки не диф, а узо общее надо, раз автоматы уже стоят. Поставлю одно узо перед группой автоматов на 40А (для 5 автоматов по 16А)

А что будет защищать УЗО с номиналом 40А от перегруза, когда по всем автоматам пойдет суммарный ток более 40?

Плохой подход пихать от того что имеем. И желание "куда бы сунуть еще автомат". Модификация любой точки в схеме электроснабжения - это учет как всей цепочки в вышестоящих узлах, так и всех нижерасположеных узлов и потребителей. Иначе, о чем я и предупреждал:

Василий_узо написал: решил сделать электрику сам, особо не разбираясь в вопросе

Каждая модификация влечет +1 ошибку минимум. Процесс вечный. :popcorn

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.05.2019 в 11:12:00

MrGalaxy написал: AlexeyL, Вы уверены?

Да.

MrGalaxy написал: 20 мА оставит человека в живых, а 67 мА приведёт к травме.

Проблема в том, что номинал дифзащиты никак не влияет на величину тока через человека. Ток определяется сопротивлением цепи (т.е., тела), а дифзащита (как и любое другое устройство автоматического отключения) всего лишь ограничивает длительность протекания этого тока. При номинале дифзащиты 30 мА длительность протекания опасного тока будет ограничена величиной 0,04с, и это время считается безопасным для человека. При номинале 100 мА и напряжении 220 вольт длительность протекания тока может быть любой, поскольку ток через типичное сопротивление тела человека не превысит и половины номинала УЗО, и автоматического отключения не будет вообще.

Поэтому номинал 100 мА обеспечивает только защиту от косвенного прикосновения и только при исправном заземлении электроприёмника. Бытовые розетки очевидным образом создают риск прямого прикосновения и конструктивно не гарантируют заземление электроприёмника.

0
Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 11:16:18

Мишутк, будем разбираться тогда, я же не первый кто электрику сам делает.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

29.05.2019 в 11:42:46

Василий_узо написал: dokar, по п. 5, получается на розетки не диф, а узо общее надо, раз автоматы уже стоят. Поставлю одно узо перед группой автоматов на 40А (для 5 автоматов по 16А)

Василий_узо, Если речь идёт о диффе на 100 мА , то бессмысленно устанавливать его на вводе в квартирный щит , бо не селективный- он.

0

Да, ни фига.

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12508

29.05.2019 в 11:57:51

Василий_узо написал: Мишутк, будем разбираться тогда, я же не первый кто электрику сам делает.

Василий_узо, главное не убейтесь и хату не спалите. А оборудование, чо, дело наживное. Купим еще. Так-то я всецело за повышение образованности пользователей и эксплуатации. Сам тоже нулем был.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2019 в 15:51:38

Василий_узо написал:

  1. духовой шкаф переключу на кабель для варочной панели

Отдельно ДШ отдельно ВП. На ДШ 3х2,5, на ВП 3х6.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 16:54:39

megrad,

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.05.2019 в 17:05:33

Василий_узо, благодарю. Согласитесь, что схема наглядней? :swoon
Реле напряжения, аквасторож, посудомой, сигналку планируете? УЗО плюс АВ дешевле, чем диф . Зачем столько Ав на освещение достаточно двух. Если только отдельная линия на балкон.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Василий_узо
Василий_узо
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.05.2019 в 17:16:18

megrad, реле, аквасторож, сигналку не планирую, посудомой да, она в группе розеток на кухне. Дешевле это понятно, просто у меня щит на 18 посадочных мест, придется щит менять тогда. Свет согласен, можно и на два автомата плюс два балкона на автомат. Еще вопрос, что делать с дифон на входе в щите подъезда, не трогать его или убрать? (фото выше)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу