В некоторых домах с газом тоже существуют розетки "на плиту". Автомат 25А, трёхжильный кабель 2,5мм2 Al. Всё сходится.
В домах с электроплитами и кабель потолще, и номинал автомата побольше.
01.06.2019 в 09:50:03
В некоторых домах с газом тоже существуют розетки "на плиту". Автомат 25А, трёхжильный кабель 2,5мм2 Al. Всё сходится.
В домах с электроплитами и кабель потолще, и номинал автомата побольше.
01.06.2019 в 15:43:34
Спасибо все ответившим
в квартиру по договору 40А
strider1978 написал: В некоторых домах с газом тоже существуют розетки "на плиту". Автомат 25А, трёхжильный кабель 2,5мм2 Al. Всё сходится.
В домах с электроплитами и кабель потолще, и номинал автомата побольше.
strider1978, именно так, плита газовая
dmitrovski написал: antonbg85, на стиралку поставьте диф.автомат
dmitrovski, добавил на схему
MaSeVi написал: antonbg85, УЗО 25А 30мА.
MaSeVi, узо выбрал hager, cd240j и cd225j стоят одинаково, выбрал cd240j
схема для наглядности

01.06.2019 в 15:52:31
antonbg85, ни УЗО 10мА, ни щит в ванной комнате не нужны. Для стиральный машины общего УЗО на 30мА более чем достаточно по всем нормативным документам.
Грубый, но справедливый
01.06.2019 в 16:34:12
antonbg85, Никаких щитов в ванной.
01.06.2019 в 16:41:22
antonbg85 написал: Спасибо все ответившим
в квартиру по договору 40А
strider1978 написал: В некоторых домах с газом тоже существуют розетки "на плиту". Автомат 25А, трёхжильный кабель 2,5мм2 Al. Всё сходится.
В домах с электроплитами и кабель потолще, и номинал автомата побольше.
strider1978, именно так, плита газовая
dmitrovski написал: antonbg85, на стиралку поставьте диф.автомат
dmitrovski, добавил на схему
MaSeVi написал: antonbg85, УЗО 25А 30мА.
MaSeVi, узо выбрал hager, cd240j и cd225j стоят одинаково, выбрал cd240j
схема для наглядности
antonbg85, Ну выбрали и выбрали 40. Тем более, а вдруг реконструкция. Щит в ванной даже не смейте размещать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.06.2019 в 16:45:58
antonbg85 написал: в квартиру по договору 40А
Тяните в квартиру 10мм2, ставьте щиток побольше. Заводите временно алюминий. Потом не нужно будет ползать в подъезде. Один большой щит в квартире лучше чем несколько маленьких.
01.06.2019 в 23:36:16
antonbg85 написал: УЗО 40/0.03
тип А
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.06.2019 в 12:54:13
MaSeVi, АВ номер 6 и 7 не хотите двойные(2Р) поставить, как АВ номер 1?
05.06.2019 в 13:43:10
MaSeVi, АВ номер 6 и 7 не хотите двойные (2Р) поставить, как АВ номер 1? Немного мыслей по всей схеме:
Судя по всему кабель ВВГ 3-4мм2 вы новый прокладываете, ну значит ни что не мешает сделать так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.