Хочу заменить чугунные радиаторы на современные,дом старый 50 лет,4 этажа,я на первом,чем лучше врезаться накрутить резьбу,как бы инструмент подходит,или поставить ебо.
Труба 3/4.
Спасибо.
victor10057,
Врезаться всякого рода халтурными методами есть множество вариантов и описанный вами один из них. Единственный правильный, всмысле как надежности так и эстетики ниже
Дом 1938 года, 2й этаж из трёх, при отрезании стояков вертикальные участки в идеальном состоянии, на горизонтальных свищи закрытые хомутами а внутри шлам с соответствующей коррозией, фото до работ
В кухне 2 крестовины на трубе отопления,однотрубная система,две пошли в зал,через межкомнатную перегородку,две на кухне,если обрезать трубы и выкрутить с крестовин,заменив на полипропилен,и потом к ним новые батареи.
victor10057, то когда полипропилен захочет лопнуть, вы успешно сваритесь в своей уютной квартирке в кипятке. Никакого полипропилена на центральном отоплении
meetzamba написал: victor10057, то когда полипропилен захочет лопнуть, вы успешно сваритесь в своей уютной квартирке в кипятке. Никакого полипропилена на центральном отоплении
meetzamba, разве это аргумент когда так сильно хочется сэкономить да и инструмент есть)
Правда в мск Надо ещё поискать ук которая разрешит подобные переделки, даже если и обратиться на прямую к слесарю. Но если Слесарь земляк Омар Хаяму, то легко.
meetzamba, спасибо за совет,есть ещё нормальные люди...
В московской области,ремонт делали,вообще было разведено на пласт трубе отопление,приглашал ребят сварили.
Вот такое безобразие - сплошь и рядом. Термоклапан неправильно стоит, на обратке клапан для двухтрубных систем (термоклапан может тоже для двухтрубки).
Всеобщий развал и хаос. И "это" еще и в пример приводят.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
victor10057, не, ну это вы привели откровенную халтуру в пример, я даже не про ПП, а про расположение вентилей и их тип. Это вандализм по отношению к соседям, а то что радиатор работает то это говорит что в доме хорошая циркуляция, а то что этот радиатор тормозит работу всего стояка, это ведь уже никому не интересно, кроме соседей. А то что трубы не оторвались, так я вам скажу это на грани фола, полипропилен при т -70гр., имеет срок службы 7 лет, 10 сезонов это 5 лет, то есть через четыре года труба должна закончиться по сроку службы и то что она оторвётся даже не будет косяком, а будет нормой. Зачем жить и думать что в любой момент может что-то произойти? Если пластик рвётся это не свищ как на металле, это брансбойт кипятка, это надо понимать в первую очередь.
victor10057, вот вам пример как надо поступить в таком случае с вашей крестовиной, делал на днях, схема аналогичная, стоит чугун, стояк в кухне и расходится на две стороны в комнату через перегородку и в кухню, байпас несмещённый незауженный, для работы биметалла нет препятствий независимо от направления подачи теплоносителя.
Олегович, это делал не я,(оправдаюсь),а за советы огромнейшая благодарность,люблю общаться с людьми,которые умней меня.
Это в этом доме просят сделать такое,а я не хочу.