Rom84, Ну наконец- то мы поняли, что вы думали про грунт МД-16.
Вот на него и дайте ссылку, на сайт ветонита и на этот грунт. Мы ведь не обязаны лазить по яндексу.
...на ст-17 не надо ссылку, я им пользуюсь часто. А мд-16 ни разу не брал в руки.
Подтверждаю - недавно как раз ровнял локальные неровности перед укладкой ламината. Вылил трёхтысячник, просто протянул правилом, прокатал игольчатым роликом - и всё. Воду лил строго по инструкции, грунтовал предварительно Ceresit CT 17. Учитывая что работал с наливайкой в первый раз - состав у Weber получился просто бомба, никаких граблей не собрал.
BV написал:
Посмотрите самовыравнивающиеся смеси фФорбо - есть с мин слоем 2 мм
Большие бугры сточить - и останетесь на том же уровне
Бугров по сути нет. По периметру комнаты стяжка +- в уровень, а вот ближе к центру просела, то есть образовалась линза. Вот ее хотелось бы и заполнить. Какая смесь Forbo под работу правилом подойдет?
Или можно саморастекайку в линзу вылить?
Rom84,
Любую "саморастекайку" надо разгонять раклей и выгонять пузыри воздуха игольчатым валиком.
См на Ютубе ролики Юрия Грачева (Форбо)
Номера смесей все не помню. Потитайте техописание. Нужна безусадочная, например 999
Rom84 написал:
чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм? Залили плавающий стяжку ЦПС, давно просохла, но есть перепады от 1 до 5 мм. Финиш планируется паркетной доской на замках и пробковой подложке 3мм.
Rom84, это не вопрос. Вашу задачу можно решить практически любой цементной смесью. Идите в магазин, ткните пальцем в любую смесь, предназначенную для выравнивания пола, и она вам подойдёт с вероятностью 99%.
Грэй, ага, пескобетон с камнями
Или отдаст влагу раньше чем схватится, или отскочит из-за усадки
Rom84 написал:
чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм? Залили плавающий стяжку ЦПС, давно просохла, но есть перепады от 1 до 5 мм. Финиш планируется паркетной доской на замках и пробковой подложке 3мм.
Rom84, это не вопрос. Вашу задачу можно решить практически любой цементной смесью. Идите в магазин, ткните пальцем в любую смесь, предназначенную для выравнивания пола, и она вам подойдёт с вероятностью 99%.
BV написал:
Посмотрите самовыравнивающиеся смеси фФорбо - есть с мин слоем 2 мм
Большие бугры сточить - и останетесь на том же уровне
Бугров по сути нет. По периметру комнаты стяжка +- в уровень, а вот ближе к центру просела, то есть образовалась линза. Вот ее хотелось бы и заполнить. Какая смесь Forbo под работу правилом подойдет?
Или можно саморастекайку в линзу вылить?
Rom84 написал:
Подскажите, чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм?
Я ровнял Церезитом CN-72. По паспорту от 2 до 10 мм, спокойно получалось от 0,5 до 2-3-5.
Только тянул правилом по натертым маякам, начинал малым количеством натяжкой шпателем, типа как плитка на сдир.
Правилом ровнял по несколько раз, получилось неровности менее 0,5.
Здравствуйте. Подскажите, чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм? Залили плавающий стяжку ЦПС, давно просохла, но есть перепады от 1 до 5 мм. Финиш планируется паркетной доской на замках и пробковой подложке 3мм. Смотрел в сторону Ветонит 3000, но отзывы не однозначны. Мне нужно что-то крепкое, чтобы можно было работать правилом. Как я понимаю самовыравнивающийся пол не очень подходит, так как мне нужно только убрать перепады, но не поднимать уровень. Заранее благодарю.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.