Andor2004
Andor2004
Новичок

Регистрация: 03.06.2019

Омск

Сообщений: 1

03.06.2019 в 23:31:43

Здравствуйте.  Установлен котел Navien Delux, на контуре отопления радиаторы и тёплый пол (ТП). На ТП установлен смесительный узел Valtec Valmix. Так вот проблема в том, что при перекрывании радиаторной части отопления, котел выдает ошибку 13 - это отсутствие протока. Проток естественно пропадает, когда система ТП набирает необходимую температуру (35 гр) и термостатический клапан закрывается. Уставка на котле 45 гр. Если открыть краны на радиаторы, то проток появляется и всё работает. Но сейчас радиаторы не нужны. Подскажите как быть ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.06.2019 в 23:49:52

Andor2004 написал: Подскажите как быть ?

Снизить температуру в котле.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.06.2019 в 23:50:36

Andor2004, наверное поставить перепускной клапан перед смесительным узлом. Более опытные коллеги поправят, если что.

0