08.06.2019 в 18:35:26
Доброго времени суток! Имел несчастье нанять на работы по монтажу проводки в квартире двух "профессионалов". Большой вопрос возник к качеству монтажу проводов в квартирном щитке. Прикрепляю фотографии - посмотрите, пожалуйста, допустимо ли такое качество монтажа? Из моего непрофессионального взгляда кажется что изоляция проводов (черная) должна заканчиваться аккурат в щитке, а не в 2х-20 см до ввода в щиток. Чем грозит такая эксплуатация? что можно сделать/переделать для правильного монтажа? Оплачивать ли такую работу или заставить переделать ? Ещё в соединительных проводах внутри щитка много где повреждена изоляция =(
08.06.2019 в 18:55:43
Evgeny99 написал: Из моего непрофессионального взгляда кажется что изоляция проводов (черная) должна заканчиваться аккурат в щитке, а не в 2х-20 см до ввода в щиток.
Такто, изоляция (цветная) имеется. Если вам это важно -Попросите, пусть наденут дополнительную изоляцию. Делов- то :confused:
08.06.2019 в 18:57:22
Evgeny99 написал: Ещё в соединительных проводах внутри щитка много где повреждена изоляция =(
Это плохо. Надо заизолировать, или заменить повреждённые провода. Не платите, пока не исправят.
08.06.2019 в 19:43:05
Evgeny99, Сделано неаккуратно, более судить затруднительно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.06.2019 в 21:01:16
Evgeny99, очень ... ммм ... не аккуратно , через ж..пу . :sorry:
И это пройдёт ...
08.06.2019 в 22:14:49
На вид ничего хорошего. В соединительных проводах порезы ладно, легко переделать. Главное, чтобы не было на проводах линий, особенно в районе снятия внешней (черной) изоляции, а то замажут и дальше как повезет. Схема тоже фигня. Автоматы слева без УЗО.
Грэй написал: Такто, изоляция (цветная) имеется.
И на том спасибо. :)
08.06.2019 в 22:22:56
Evgeny99, Изоляцию кабелей до щита легко восстановить термоусадкой. Уложить поаккуратней в щите не проблема. Я не вижу вторую нулевую шину. Ну и вообще, включать то пробовали? А так, пригласить технадзор, если проблем не выявится, то за Ваш счёт, если найдут, то вычесть эту сумму из зарплаты "специалистов".
08.06.2019 в 23:07:55
Верхний ряд, второе УЗО справа. В зажиме снизу по три провода вроде?
08.06.2019 в 23:37:49
Evgeny99 написал: Оплачивать ли такую работу или заставить переделать ?
лучше не оплачивать, а переделку заказать кому-то иному (по сарафану и т.д., например)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.06.2019 в 23:43:36
Evgeny99 , Вы показали только то, что видно снаружи, что скрыто от глаз, под мастикой, может выполнено гораздо хуже и не безопасно в последующей эксплуатации. Если есть возможность, за такую работу надо не платить, а взять неустойку за испорченные материалы и потраченное время заказчика. После этого найти профессионалов и переделать монтаж, желательно под Вашим контролем.
09.06.2019 в 06:30:44
ZooZoo,
ZooZoo написал: лучше не оплачивать, а переделку заказать кому-то иному (по сарафану и т.д., например)
а им потом, тоже лучше не заплатить :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу