10.06.2019 в 21:59:15
Доброго времени суток. Слолмал всю голову - никто вразумительный ответ не даёт! Есть щит освещения. приходит ТРИ фазы ( не одна - а именно три!! линейное напряжение 380 вольт).
На каждой фазе несколько групп светодиодных светильников. светильники соеденены шлейфом кабелем ВВГнг 3х2,5
ток по фазам 33...37 ампер а вот на нуле ток 70 ампер!!! как такое может быть? питающий щит кабель ВВГнг 5х10 греется до температуры 90 градусов. (работает так больше месяца) когда нагружаешь отдельно одну фазу - ток фазы и нуля сходиться до тысячных долей! (щит собирал я, обвязку светильников проводили под моим контролем)
10.06.2019 в 22:24:03
Vladislav.ru написал: а вот на нуле ток 70 ампер!!! как такое может быть?
Почитайте о высших (особенно о третьей...) гармониках...
10.06.2019 в 22:37:22
Vladislav.ru написал: Слолмал всю голову - никто вразумительный ответ не даёт! Есть щит освещения. приходит ТРИ фазы ( не одна - а именно три!! линейное напряжение 380 вольт). На каждой фазе несколько групп светодиодных светильников. светильники соеденены шлейфом кабелем ВВГнг 3х2,5 ток по фазам 33...37 ампер а вот на нуле ток 70 ампер!!! как такое может быть? питающий щит кабель ВВГнг 5х10 греется до температуры 90 градусов. (работает так больше месяца)
почитайте про третьи гармоники в трехфазных цепях полезная ссылка есть в теме ссылка с этого же форума ну или пояндексите :) зы. 33...37А для 2,5мм2 как-то многовато
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.06.2019 в 23:55:15
Vladislav.ru, а кто выбирал светильники? (явно экономили) ну и видимо Ваш приборчик немного привирает(в теории, при 37А по фазе, можно словить в ноле 64А), но суть верна
11.06.2019 в 08:07:33
ZooZoo написал:
Vladislav.ru написал: Слолмал всю голову - никто вразумительный ответ не даёт! Есть щит освещения. приходит ТРИ фазы ( не одна - а именно три!! линейное напряжение 380 вольт). На каждой фазе несколько групп светодиодных светильников. светильники соеденены шлейфом кабелем ВВГнг 3х2,5 ток по фазам 33...37 ампер а вот на нуле ток 70 ампер!!! как такое может быть? питающий щит кабель ВВГнг 5х10 греется до температуры 90 градусов. (работает так больше месяца)
почитайте про третьи гармоники в трехфазных цепях полезная ссылка есть в теме ссылка с этого же форума ну или пояндексите :) зы. 33...37А для 2,5мм2 как-то многовато
ZooZoo, 37 ампер по фазам.... В каждой фазе несколько групп....;!!!!
11.06.2019 в 08:08:23
Почему вы решили что светильники дешёвые????
11.06.2019 в 08:57:42
Светодиодные светильники и такой ампераж? :eek: Вы там Гиперболоид инженера Гарина собрали что-ли?
11.06.2019 в 09:31:11
Vladislav.ru написал: питающий щит кабель ВВГнг 5х10 греется до температуры 90 градусов.
Про гармоники уже написали. Ставьте кабель большего сечения.
ИМХО (IMHO)
11.06.2019 в 09:34:29
Вы из деревни? Бывали в магазинах? Торговых центрах? Там фонариком не обойдешься ...
11.06.2019 в 18:15:29
юра Т написал: Vladislav.ru, а кто выбирал светильники? (явно экономили) ну и видимо Ваш приборчик немного привирает(в теории, при 37А по фазе, можно словить в ноле 64А), но суть верна
юра Т, Почему решили что светильники дешевые?????????????
11.06.2019 в 19:31:37
Vladislav.ru написал: Почему решили что светильники дешевые?????????????
потому что в них дешевый драйвер, без корректора коэффициента мощности
11.06.2019 в 20:21:13
юра Т написал:
Vladislav.ru написал: Почему решили что светильники дешевые?????????????
потому что в них дешевый драйвер, без корректора коэффициента мощности
юра Т, я бы не сказал что светильники дешёвые..... блок питания втроен в светильник. как узнать что за драйвер? как выбрать то что надо??? Можно поподробнее об этоми???
11.06.2019 в 21:41:36
Vladislav.ru, так Вы бы хоть сфоткали их какими приборами токи измеряете? температуру кабеля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.