Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11011

12.06.2019 в 23:17:15

Года за 4 эксплуатации прохудилась сильфонная нержавейка. Бралась kofulso в метизах. Трасса 4 метра, последние 50 см внутри помещения кухни за дачной плиткой. Дал 3 атмосферы, на этих последних 50 см из нескольких мест пошли пузыри. На подводке следы всего что летело при готовке с плиты. Срезал плохой участок, лежал остаток в воде под 3 атмосферами, ни пузырика нигде не появилось. Буду взамен брать трубу не голую, а в оболочке.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5365

13.06.2019 в 00:53:54

Признаться, с трудом верится. Коррозия нержавейки снаружи от бытовых жиров? Этого быть не может. Тем более, что одновременно и в нескольких местах - вообще нонсенс.

И поясните насчёт

...лежал остаток в воде под 3 атмосферами

0
Газовщик495
Газовщик495
Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 402

13.06.2019 в 08:52:21

Мишутк написал: Буду взамен брать трубу не голую, а в оболочке.

А еще и диэлектрик не помешает поставить)

0

Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11011

13.06.2019 в 09:58:37

pool написал: Признаться, с трудом верится. Коррозия нержавейки снаружи от бытовых жиров? Этого быть не может. Тем более, что одновременно и в нескольких местах - вообще нонсенс.

И поясните насчёт

...лежал остаток в воде под 3 атмосферами

pool, сам не верил, пока не взялся. Я тогда давно прокинул нержу в деревне, а тут приезжаю, резиновый шланг висит вместо моей красоты. Я - что такое? Газом пахнет, говорят. Я тоже в защиту нержи, мол сами дураки, пошатали у плитки что-нибудь и со страху все нафиг заменили.

Смотал трубку в клубок, заглушил с одной стороны, со второй автомобильный ниппель и компрессором стал качать. Выше 3 атмосфер не накачивалось, что-то шипело. Сунул в емкость с водой, а из грязной и зажиреной части (что на кухне из стены за плиткой проходила) как из аквариумного распылителя, из нескольких точек пробулькивает. Там же не только жиры. Соль, уксус, моющие средства.

Отрезал грязный участок, новый накачал, в воду сунул, ждал долго, ничего нигде не травило.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11011

13.06.2019 в 10:00:16

Газовщик495 написал:

Мишутк написал: Буду взамен брать трубу не голую, а в оболочке.

А еще и диэлектрик не помешает поставить)

Газовщик495, диэлектрик между баллоном и настольной плиткой в деревянном доме? Там и так баллон отвязан будет, для подключения кроме куска шланга между двух штуцеров варианта не вижу классическую лягушку на баллоне подсоединить.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5365

13.06.2019 в 13:04:58

Да уж... Я сильфонную подводку на газ и сам ставлю и рекомендую всем. А тут такое... Любая кухонная химия для нержи безопасна в принципе. Как бы до причины докопаться? Может, хоть предположения какие есть?

Мишутк, есть возможность типа макрофото сделать/выложить?

0
ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

13.06.2019 в 13:29:45

pool написал: Любая кухонная химия для нержи безопасна в принципе.

Нержа видимо не та и очень тонкая, вообще факт вроде уже известный, что она должна быть изолированной, в оболочке, но я раньше думал, что это электрокоррозия в сыром месте, а оно вон как, и жиров боится. Подумалось вот что, у нас по работе есть такой факт - перегретое масло разлагается и образует кислоты, нет ли тут аналогии?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9693

13.06.2019 в 13:42:20

Интересно, у Мишутк, телефон фонарик, без камеры? :confused:

0

10-40-99@mail.ru

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11011

13.06.2019 в 14:12:21

Я вскорости доберусь до этого стухшего куска подводки и постараюсь поподробнее разглядеть места утечек. Сказать, что я был удивлен - это мало сказать. Нержа ставилась специально, чтобы после установки забыть про ее существование. Ибо трасса газа проходит открыто под прямым солнцем в помещении и обычный шланг резиновый через год сильно теряет во внешнем виде, оболочка растрескивается. Тут или городить дополнительную шкурку, чего не хочется и опасно, или брать устоячивый материал.